PDA

Просмотр полной версии : ошибка в трм151



незарегистрированный
21.06.2007, 09:56
Прибор периодически впадает в аварию - код ошибки (oCL.L) - мала температура холодных концов термопары.
Прошивка 2.22

Что делать?

незарегистрированный
21.06.2007, 11:42
какой пароль для юстировки хс для трм151?

Папулов Сергей
21.06.2007, 15:20
Наш прибор работает в диапазоне температур +1...+50. Именно для этого диапазона ведутся расчеты. Если прибор находится вне темп. диапазоне (по измерениям внутреннего датчика, с некоторыми допусками), то прибор выдает ошибку. Либо oCL.L - если меньше +1, oCL.H - больше +50.

Необходимо использовать прибор в заявленном температурном диапазоне.

Папулов Сергей
21.06.2007, 15:34
какой пароль для юстировки хс для трм151?

пароль: 102

незарегистрированный
22.06.2007, 08:34
Наш прибор работает в диапазоне температур +1...+50. Именно для этого диапазона ведутся расчеты. Если прибор находится вне темп. диапазоне (по измерениям внутреннего датчика, с некоторыми допусками), то прибор выдает ошибку. Либо oCL.L - если меньше +1, oCL.H - больше +50.

Необходимо использовать прибор в заявленном температурном диапазоне.

В комнате было +18!
Юстировка не помогла, выдается ошибка слишком мало значение.
Гарантийный случай?

Николаев Андрей
27.06.2007, 14:05
прибор необходимо доставить в сервисцентр. видимо слетела память.