Доброе время суток!

Делаю сейчас удаленный мониторинг нескольких систем которые включают TРM133, и возникло некоторое недопонимание. В документации натолкнулся на фразу, которую можно понять как требование полностью деактивировать систему (idle = on) перед сменой параметров. Так ли это? Можно "на ходу" менять например уставки температур, или все же надо сначала все "погасить"?

Фадеева Надежда
16.07.2009, 12:48
Здравствуйте.
Переводить систему в неактивный режим необходимо (рекомендуем) только при изменении параметров выходных устройств (например, переход от дискретного управления КРЗ к аналоговому), при редактировании точек графиков, при изменении типов датчиков (чтобы не выходить в аварию), поскольку при изменении этих параметров выходные элементы могут срабатывать нежелательным образом. Остальные параметры (уставки температуры, время) редактируются в процессе работы "безболезненно".

lara197a
16.07.2009, 13:04
Я пробовал менять на ТРМ133-02 почти все параметры через удаленный доступ. В матбасе управление из визуализации КоДеСис даже устойчивее чем через штатный конфигуратор, на котором к стати связь подвисает. Кроме изменения состояния вых устройств, все можно менять без перехода в стоп.

Фадеева Надежда
16.07.2009, 13:20
Изменять фактически в ТРМ133 можно, но не рекомендуется (касается параметров папки ИМ, тип датчика, график), поскольку может привести к нежелательным срабатываниям выходных устройств. Что касается ТРМ133М-02 - нового контроллера, то в нем часть параметров будет закрыта для редактирования в не Останов. Рабочие параметры (уставки, время) будут редактироваться.

Velund
20.07.2009, 03:09
Кстати, о времени.... Первый образец (новый, только что купленный) попавший ко мне на рабочий стол за первые сутки продемонстрировал отставание часов примерно на 6 секунд. Что показалось малость многовато... ;)

Фадеева Надежда
20.07.2009, 10:28
Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.

Velund
20.07.2009, 17:19
Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.

Ну не так уж значительно. Применяли у себя Maxim/Dallas DS3232, если мне память не изменяет - отпускная цена поставщика в Штатах порядка 2.7 USD на опте (1к+), в Москве не так давно покупали оптом в районе 170 рублей когда приперло. Очень удобный чип с упакованным в SOIC корпус термокомпенсированным кристаллом. И это уже порядка минуты в год погрешности - подходит вполне для "поставил и забыл". И на фоне текущей отпускной цены прибора не кажется так уж значительным - можно было бы опцией сделать часики с TCXO для тех, кому действительно надо.

Это не единственный вариант, просто пожалуй самый простой и надежный, без большого напряжения ума разработчиков. ;)