В данной теме вы можете задавать вопросы по контроллеру для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М.
На сегодняшний день на испытаниях находятся две модификации контроллера:
ТРМ133М-02 - контроллер для систем приточной/приточно-вытяжной вентиляции с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем;
ТРМ133М-04 - // - с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
С основными функциями и возможностями контроллера Вы можете ознакомиться: http://www.owen.ru/catalog/63161196
Руководства по эксплуатации будут выложены на сайт в ближайшее время. Их так же можно получить на электронный адрес по запросу.

lara197a
14.07.2009, 09:54
Здравствуйте Надежда!
В контоллере ТРМ133-02 постоянно горит лампа АВАРИЯ.
Я устал объяснять клиентам, что Авария - это когда лампа не горит.
Для чего так сделано? Может стоит поменять логику включения этой лампы?

darkall
29.09.2014, 16:12
Здравствуйте!
Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?

Алексей ПМ
06.10.2014, 23:24
Здравствуйте!
Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?

сдается мне никак.
очень жаль, а мы уже отошли от 133. невозможность конфигурировать входы-выходы - это раз. абсолютно не "юзерс френдли" (неудобный пользователю) интерфейс - это два. в довесок пристегивают МР-1, который сам по себе тоже денег стоит, да и места в шкафу жрет 9дин - это три.
что мешает создать алгоритм без МР-1...
приходится брать в 2 раза дороже аналог, но у него полностью конфигурируемые входа-выхода в избытке, да и некое подобие ВЕБ-браузера есть, конектится правда он с компом через АС-3)))
Самым чудесным образом вспоминаю ТРМ-32 и -33 !!! удивительно простые и понятные приборы были! пришлось отказаться только по причине перехода на клапана с 0-10В. а потом и линейка сменилась.

Для Вас же, вижу только одно, самое простое - ПЛК63 или 73. тем более калорифер у Вас электро, так что программа получится на порядок проще чем на воде.

Фадеева Надежда
07.10.2014, 12:34
Здравствуйте. В специализированных контроллерах для систем вентиляции алгоритмы управления рециркуляцией и рекуперацией не заложены. Подскажите, пожалуйста, Вы могли бы более подробно описать, в чем состоит неудобство работы с контроллерами ТРМ133М?

Алексей ПМ
07.10.2014, 14:48
Надежда, заранее благодарю за внимание!

Относительно применения ТРМ133 в списке ранее и сейчас сотрудничающих с нами организаций: лаборатории, общепит (комм. и гос.), склады, и, увы, коттеджи.
как видите - везде конечным пользователем очень редко бывает технический сотрудник.
в случае применения ТРМ133 - я ломаю язык, а клиент уши, когда я объясняю ему как поменять уставку. первое. и он все-равно это через неделю забудет.
второе. вентиляшку сдали. пошла отделка. вентиляшка соответственно несколько месяцев без напряжения. наступил день - включают. а она требует запуск через машину состояний с вводом пароля, да еще подтверждение не просто ВВОД, как было бы логичней, а АЛЬТ+ВВЕРХ. о5 вынос мозга.
третье. совершенно не удобная процедура настройки. разобраться можно, но - именно можно.

у применяемых сейчас контроллеров для смены уставки надо 2 раза вниз, 2 раза вбок - (вверх-вниз изменение) - ОК (подтверждение).
настройка: у каждого параметра - отдельный экран с возможными функциями.

все перечисленное - мелочи, но мелочи эти вынудили снять несколько приборов на уже смонтированных коттеджах, ибо клиенты сказали "это - нам не надо. меняйте".

я сброшу Вам в личку и описание того, чем мы заменили ТРМ133, и ссылку на программу настройки. хотелось бы верить, что серия 133 по удобству вернется к 33.
Спасибо!

ASo
07.10.2014, 16:01
Сколько раз выкладывал....
Алексей ПМ, могу Вам выслать рад программ для ПЛК63 под вентиляцию.
Для экрана и клавиатуры имеют 2 режима работы.
1. Упрощенный. Экран в монопольном режиме. Доступа в меню - нет. Управление - ПУСК/СТОП, стрелки изменяют уставку на 0,5 градуса. Упрощенная индикация, в т.ч. аварий.
2. Расширенный. Ряд экранов, доступ в меню...

Алексей ПМ
07.10.2014, 16:13
извините, пока форум углубленно не ковырял на предмет готовых решений по 63 на вентиляшку)
это же все делается в редких паузах в вечно горящих сроках, вопросах и прочей тягомотине... и сегодня вон, пытаются от меня добиться ответа, почему не пускается второй компрессор... все б ничего, только компрессор+сервисник с мультиметром+электросхема за 150км от меня... вот как в голову вбить... смотришь в схему, тыркаешь мультиметром, что проще то... ыыыыы.

тем не менее, буду более чем признателен, если поделитесь) ссылкой на форум, или в личку) Спс!

lara197a
07.10.2014, 16:29
Все упрощает подключение к ПК и настройки через конфигуратор.
В ручную, без Пк хоть и сложно но проще чем ТРМ133 без М

Алексей ПМ
07.10.2014, 17:09
согласен, проще.
но вывод в работу после долгого пропадания питания через абру-кадабру это не решает. и смену уставки тоже.

darkall
19.01.2015, 13:23
Есть ли возможность изменить программу ТРМ133М в Codesys?
Всем устроил функционал, но нет возможности, в зависимости от температуры на улице переводить систему из обычного режима в режим рециркуляции. А сам алгоритм за пять минут дописал бы сам. Просто система вентиляции приточно-вытяжная. Но зимой дорого воздух с улицы забирать. Сама бы переходила в режим рециркуляции. А выходила или по температуре на улице или от сухого контакта датчика CO2.

moneyklk1
25.04.2016, 01:01
Здравствуйте. Необычный вопрос. Имеется ТРМ133М-РPPРРP.02 без модуля расширения. Хочу заставить работать на управление 3-х ходовым клапаном в контуре теплых полов для отопления дома. Возможно ли это? Ведь даже в дежурном режиме происходит поддержание определенной температуры обратки. И как лучше это сделать? Какие настройки изменять?

Панкин Никита
25.04.2016, 22:34
Здравствуйте. Необычный вопрос. Имеется ТРМ133М-РPPРРP.02 без модуля расширения. Хочу заставить работать на управление 3-х ходовым клапаном в контуре теплых полов для отопления дома. Возможно ли это? Ведь даже в дежурном режиме происходит поддержание определенной температуры обратки. И как лучше это сделать? Какие настройки изменять?

Здравствуйте.
Да, контроль обратной воды действительно будет как в дежурном режиме так и в режиме нагрева. Прибор будет регулировать подачу теплоносителя, за счет управления 3-х ходовым клапаном. Если Вам нужно погодозависимое регулирование, тогда подключаете датчик наружного воздуха и вместо датчика в канале, подключаете датчик температуры в контуре теплых полов. Так же надо уменьшить время прогрева. Сделать настройку коэффициентов ПИД - регулятора вручную или в автоматическом режиме.
Могут возникнуть трудности в работе связанные с тем что ТРМ133М имеет режимы для системы вентиляции, поэтому не могу Вам советовать использовать данный прибор для такой задачи.

Максим Бояршинов
18.09.2017, 09:24
Добрый день! Есть проблема: при подключении к контроллеру ТРМ133М-02 платы РД10-01, все данные с температурных датчиков становятся "слишком большими". Делитель подключен к контактам 31-32, к самому делителю ничего не подключено. С чем может быть связанна эта проблема?

Панкин Никита
20.09.2017, 12:55
Здравствуйте
какие датчики подключаете на вход?

Максим Бояршинов
10.10.2017, 12:30
Датчики ДТС3115

Максим Бояршинов
07.11.2017, 09:55
Спасибо за "оперативность", прибор успел уже два раза съездить в сервис, в Москве. Только со второго раза была выявлена плавающая ошибка и теперь ко мне едет новый контроллер.

Николай Козлов
12.12.2017, 07:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в контроллере ТРМ133.04 (управляет приточной вентиляцией с воздушным охлаждением) какие настройки поменять , чтобы не часто срабатывали пускатели Тэнов, сейчас разница по температуре 1,9 град. Цельсия примерно и постоянно "щелкают" пускатели,2 режим работы без ШИМа выбран в контроллере. Уставка 30 град, подключены датчики температуры улицы и датчик в приточной вентиляции.