PDA

Просмотр полной версии : Не работают загруженные на СП270 проекты



Аверьянов Сергей
15.07.2009, 06:20
При загрузке любого проекта, в том числе примеров с диска и форума, конфигуратор СП200 выдает сообщение "Загрузка завершена!" панель перезагружается, но на экране у нее висит такая же картинка как и при загрузке проекта и никаких признаков жизни. В чем может быть проблема? конфигуратор версии 2.82

Ельцов Андрей
15.07.2009, 09:46
Уточните пожалуйста. Как во время загрузки ведет себя сама панель? На ней так же идет полоса загрузки?
Попробуйте загрузить проект в панель при замкнутых 5-м и 8-м контактах.

Аверьянов Сергей
15.07.2009, 09:50
Полоса загрузки есть, проблему уже решил самостоятельно, был обрыв жилы 7-7 в кабеле для конфиругрирования. Сейчас возникла другая проблема - немогу подключить панель к порту RS-232 Debug. Распайку использую ту же что и для панели ИП320, но панель не видит контроллер

Аверьянов Сергей
16.07.2009, 06:06
вчера специально провел небольшой тест с панелью ИП320, работает как часы, ничего не меняя перебрасываю кабель на СП270 и никакого эффекта. в приложенном архиве программа для контроллера и проекты для обеих панелей. для контроллера использовал target версии 2.05

Ельцов Андрей
16.07.2009, 10:27
Уточните к какому порту СП270 Вы подключаетесь?
Что именно происходит на экране панели?
Перезагрузите контроллер при подключенной к нему панели.

Если ничего не получается. Попробуйте подключиться к RS485, и подслушать что происходит в сети.

Аверьянов Сергей
17.07.2009, 06:55
Подключаюсь к порту Plc. Панель показывала ошибку связи с ПЛК по адресу №1.
На данный момент все нормально работает. Оказалось достаточно включить опцию "отправить" в настройках параметров соединения. хотя зачем она нужна, и почему без нее панель нормально не работает, я так и не понял. Если уж без нее невозможно нормально работать, стоило сделать ее включенной по умолчанию или вообще не разрешать ее изменение.

Аверьянов Сергей
14.10.2009, 08:24
Добрый день. После загрузки очередного обновленного проекта на панель она стала отображать на всех индикаторах и полях для ввода и отображения данных единицы. Изменять не позволяет при этом регистры в контроллере сохранили свои значения. На отключение контроллера панель тоже не реагирует. Панель Master. Контроллер ПЛК150 Slave. Загрузка старого и любого другого проекта не помогает.