PDA

Просмотр полной версии : дискретные входы трм133



ayakin
27.06.2007, 16:51
здравствуйте!
скажите пожалуйста почему дискретные входы срабатывают не сразу, даже если ставишь нулевую задержку времени включения и отключения.
особенно критично это касается пожарного входа и входа с2 (исправность приточного вентилятора)

Зоя
29.06.2007, 11:43
здравствуйте,
если вы сбросили значение параметров Pau.0 и Pau.1 в нуль по дискретному входу с2 и входу с5, то при замыкании\размыкании контакта на входе прибора, трм133 переходит в дежурный режим практически мгновенно.