PDA

Просмотр полной версии : программирование трм-138



Борис
30.06.2007, 11:35
Плиз! Может ли кто-нибудь прислать мне реальный листинг установок параметров PL0-PL5 для ввода в прибор? Датчик ТХК, Температура 50-350 градусов, связь с компом через АС-3?
Заранее благодарен,.... abcxyz00@mail.ru

Зоя
02.07.2007, 10:56
здравствуйте, борис
вы хотите регулировать тем-ру или только измерять?
если регулировать, то регулятор должен работать как нагреватель или как холодильник?

Борис
02.07.2007, 19:20
здравствуйте уважаемая зоя! прибор должен регулировать температуру нагрева печи

Зоя
03.07.2007, 10:15
Заходите в уровень PL-3 и прописываете пример Pr 7
Далее, уровень PL-2 :
параметр C.SP задаете по каждому каналу- значение тем-ры, которое нужно поддерживать (уставку);
параметр HYST- задаете значение гистерезиса
параметр AL.t -задаете для всех каналов значение "1"

незарегистрированный
05.07.2007, 19:39
а остальные параметры?
у меня не отражаются значения температуры на мониторе

Зоя
11.07.2007, 08:41
вы именно в такой последовательности делали (сначала Pl3 потом Pl2)?
ко все входам подключены термопары ?
на индикаторе ци1 у вас отображаются прочерки?

Руслан23
24.10.2013, 19:00
Извините за не удобство у меня на к ТРМ 138 подключено:
1. датчик давления насосов *0...150кПа (4...20мА)
2. датчик уровня клай 8000 на емкость 2 метра*(4...20мА) на датчике клай я выстовил предворительно 4 мА на данный момент емкость на половину заполнена какие параметры нужно вбивать*
3. датчик температуры воды ДТС 035-50М диапазон от -50 до+180
4. датчик интенсивности от 0 до 100%
5. расходомер Взлет Профи 311И в сутки через него должно проходить 30 кубов (4...20 мА)*
мне нужно что бы показывало на табло ТРМ эти все значения в настоящем времени где мне нужно изменять эти параметры.
помогите пожалуйста я буду очень вам признателен. Заранее спасибо **

Зоя
25.10.2013, 13:51
Здравствуйте, прошу не дублировать одно сообщение в нескольких темах.
Прибор последовательно опрашивает каналы и показывает их поочередно.
Время опроса одного канала не более 1 С
Для того, чтобы ТРМ138 по каждому каналу показывал в нужных единицах, требуется
1. Подключить датчики к ТРМ138.
2.Выставляеть нижнюю и верхнюю диапазона измерения.
Например: к первому каналу подключен датчик давления 0...150кПа , Вы выставляете в уровне PL-1 параметр in-t=tY10, Ain.L=0, Ain.H=150.

Руслан23
25.10.2013, 14:58
Спасибо большое разобрался с ним

Руслан23
25.10.2013, 15:00
Но хотелось бы узнать как сдклать что бы он показывал индикацию аварии