PDA

Просмотр полной версии : дискретные входа сми-1



Р.Александр
02.09.2009, 14:30
подскажите пожалуйста как программировать в модбусе дискретные входа сми-1. необходимо ли создавать группу переменных и как их
расписывать.

Илья Кареткин
10.09.2009, 09:47
Если для СМИ1 выбран режим Master, то для дискретных входов в окне Конфигуратора надо задать значения параметров прибора получателя данных о состоянии дискретных входов: для протокола Modbus ASCII/RTU задаются адрес прибора получателя, номер регистра, количество регистров и период опроса;
Если панель СМИ1 работает в режиме Slave по протоколу Modbus состояние дискретных входов передаётся в одном регистре №40(dec) в младших битах.