PDA

Просмотр полной версии : Gsm модем и трм 138



hil2004
13.09.2009, 20:55
Нужна помощь начинающему !
Есть ТРМ 138 и GSM Модем с 485 интерфейсом, а также программа для наблюдения Owen Process Manager.
Если подключить к компу на COM порт то все работает, но если сделать подключение через модемы, то программа пишет что порт занят!

Дозвон на модемы осуществляется через HyperTerminal, соединяется на скорости 9600. Скорость обмена между модемом и RS485 настроена на 9600

Как задружить программу и модемы ?

или подскажите какую программу использовать для мониторинга

Ельцов Андрей
13.09.2009, 22:20
OPM для Вашей задачи не подойдет. Т.к. у нее не предусмотренны дополнительные задержки при ответе прибора на запрос (эти задержки вносит модем).
Если у Вас новый ТРМ138, с поддержкой модбас протокола, то в этом случае можно использовать ОРС-сервер lectus и какую-нибудь скада-систему. Например, MasterSCADA или TraceMode.

hil2004
14.09.2009, 08:03
по каким признакам определить новый трм или уже устаревшая модель ?

Kirill
14.09.2009, 10:04
по каким признакам определить новый трм или уже устаревшая модель ?

Если в документах или в маркировке есть [M01], значит с Modbus

hil2004
16.09.2009, 10:12
доехал до объекта, посмотрел маркировку прибора . трм-138-р Ip54\ip00
если я правильно, то кина у меня не будет, мне нужно менять прибор. пососветуйте чего купить. исходя из все выше изложенного.

Ельцов Андрей
17.09.2009, 09:47
доехал до объекта, посмотрел маркировку прибора . трм-138-р Ip54\ip00
если я правильно, то кина у меня не будет, мне нужно менять прибор. пососветуйте чего купить. исходя из все выше изложенного.

В общем у Вас три варианта.
1 Вариант. Ничего не покупать. Взять наш ОРС сервер, бесплатную мастерскада на 32 точки. При необходимости соединиться. Устанавливаете связь через гипертерминал-> освобождаете занятыйгипером порт-> запускаете скаду она подгружает наш ОРС и начинается обмен. Для окончания сеанса связи останавливаете скаду -> разрываете гипером связь.
Если честно кривовато:-) Хотя если у Вас безлимитка на диспетчерском пункте, тогда вопросов нет. Можете держать связь столько сколько нужно (ну или столько сколько позволит оператор).
2 Вариант.
Приобрести lectusOPC приообрести наш прибор с поддержкой протокола modbus, настроить скаду. ОРС-автоматически будет опрашивать прибор и передавать данные скаде.
Не знаю точно про trace mode заложена ли у него возможность работать через модем в базовой версии. Modbus заложен точно.

3 Вариант.
Кстати, если у tracemode есть поддержка модема, то тогда Вам достаточно будет приобрести только tracemode (приборы менять не нужно), т.к. они поддержали наш протокол, только я Вам этого не говорил;)