PDA

Просмотр полной версии : таймер Tp



Cherns
16.07.2007, 19:19
как обнулить (сбросить) таймер Tp? например выполняется определенное задание по времени, произошла авария или датчик оказался не подключен, после устранения причины нужно запустить программу заново, но таймер Tp после аварии продолжает отсчитывать время согласно уставки ?

Nekit
16.07.2007, 19:49
используйте Ton. он сбрасывается при сбросе входа In.

Арс
30.07.2015, 08:54
переделать на TON у меня не получается, т.к. обязательно отключение должно быть через определенное время, или отключение принудительно. Принудительно не получается, т.к. не таймер TP не отключается пока, не отсчитает время. а обнулить TP никак нельзя? Может по команде?

_Mikhail
30.07.2015, 09:07
19169
а обнулить TP никак нельзя? Может по команде?

Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.

Арс
30.07.2015, 10:32
19169

Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.

Спасибо большое. Получилось :-)

_Mikhail
30.07.2015, 10:44
Спасибо большое. Получилось :-)
Обращайся, если будут вопросы