PDA

Просмотр полной версии : программирование трм-501



dyst
16.07.2007, 23:38
после окончания счета таймера появляется надпись End, удерживаем более 6 сек кнопку управления таймера и переводим трм в исходный режим. на табло светится уставка таймера. вопрос: можно-ли запрограммировать трм501, что-бы вместо уставки таймера на табло было текущее значение регулируемой величины (в нашем случае давления).

Фадеева Надежда
17.07.2007, 10:04
здравствуйте. запрограммировать трм 501 подобным образом нельзя. переход к отображению на индикаторе текущей величины осуществляется вручную, путем нажатия кнопки "вверх" на лицевой панели прибора.

maks
28.11.2011, 15:20
трм стоит в печи, возникла проблема перереулирования, как ее устранить, очень надо, поскольку он выходит за 15% от заданной...

Зоя
16.12.2011, 15:29
Увы, ТРМ501 не учитывает инерцию системы, он отключает нагревательный элемент при достижении Туст+гистерезис.
Вы можете попробовать уменьшить уставку или гистерезис, чтобы ТЭН отключался раньше.