PDA

Просмотр полной версии : неисправностьтрм38



sergey
17.07.2007, 09:44
здравствуйте! при отключении всех датчиков от прибора трм38-01 он индицирует нереальную температуру(287,45 и тп). когда подключили магазин сопротивлений, то выяснилось,что 0градусов соответствует сопротивление порядка 170 ом. чем такое может быть вызвано и как с этим бороться.

Зоя
17.07.2007, 10:38
возможно, у вас сбилась юстировка прибора. это могло произойти, если в питающей сети был большой скачок напряжения.
в этом случае вам может помочь юстировка прибора. на вход прибора подключаете магазин сопротивления, выставляете 50 ом. после этого заходите в уровень р16, набираете код 6746 и нажимаете кнопку прог.
все юстировка закончена.
все же рекомендуем отправить прибор к нам в сервисный центр, для полного выяснения обстоятельств данного сбоя и ремонта.

sergey
24.07.2007, 13:17
здравствуйте! юстировка дала резултат 50 ом-ноль градусов, но при других значениях сопротивления согласно таблице опять нереальные показания (65 ом-3,75 градуса) .может быть есть еще какая-то юстировка по точкам?

Ельцов Андрей
24.07.2007, 15:33
другой юстировки, к сожалению нет.
прибор н еобходимо вести к нам....