PDA

Просмотр полной версии : проблемы плк+vpn



Gans
24.07.2007, 13:02
У меня возникли трудности с контроллером ПЛК100-24.P-M. Мне не удалось настроить сетевые параметры контроллера так что бы контроллер был доступен через VPN (виртуальные частные сети). То есть ввожу настройки:
IP - 10.9.4.100
шлюз - 10.9.4.105
Маска - 255.255.255.240

Настройки модема D-Link DSL-504T:
IP - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240
работает в режиме маршрутезатора.

С указанными настройками контроллер не пингуется из диспетчерской. Хотя при аналогичных настройках компьютер прекрасно виден из диспетчерской, а из котельной компьютеры в диспетчерской (10.9.4.1 и 10.9.4.2), а также другие котельные (тута подразумевается куча IP адресов). Из компа (с указанными настройками для контроллера) могу "интернет эксплоером" посмотреть HTML-странички на других котельных и работают все остальные программы через этот же модем.

Внимание вопрос: что сделать чтобы контроллер был виден (кодесис, пинги, UDP, TCP) из диспетчерской?
Если что не внятно объяснил вот моя аська - 274332914

Малышев Олег
24.07.2007, 14:38
Скажите а в конф. DSL 'Advanced'-'Lan Clients' IP адрес ПЛК занесен?

Gans
24.07.2007, 14:43
пробывал и так и не так!
компутер прекрасно работал в обоих вариантах.

Малышев Олег
24.07.2007, 14:48
А Advanced - Static Routing. А FireWall у Вас включен?

Gans
24.07.2007, 14:55
FireWall сейчас не точно не помню. но по идее должен был отключить.

на счет Advanced - Static Routing не помню но в предыдущие разы (с компами) эти натройки я точно не изменял.

Малышев Олег
24.07.2007, 14:58
Tools - 'Ping Test' до ПЛК доходит?

Малышев Олег
24.07.2007, 15:01
Возможно, что если Вы уже прописали в Static IP для компов сохранились и мак адреса этих компов - поэтому DSL модем воспринимает ПЛК как неизвестное устройство. Можно попытаться удалить и прописать Static IP заново при прдключенном ПЛК

Gans
24.07.2007, 15:01
у блин не посмотрел :-(

Gans
24.07.2007, 15:03
а вообще со шлюзами эти контроллеры у когото работали?
в принципе и на столе можно попробывать (в комп две сетевушки + толковый сисадмин).

Gans
24.07.2007, 15:51
завтра с утра все настройки модема на котельной еще разок перерою. и если что с новыми вопросами на форум.

Малышев Олег
25.07.2007, 10:13
Попробовали ping и кодесис между двумя площадками Рязанкой(ПЛК) и Ярославкой(Кодесис). Наша сеть как раз организована через VPN. Сразу не получилось, пришлось напрячь сисадмина. В итоге прошел пинг. Я залогинился на плк, пощелкал реле. Предлагаю напряч сисадмина или позвонить в техподдержку d-link http://dlink.ru/technical/index.php (http://www.d-link.ru)

Gans
25.07.2007, 12:42
Tools - 'Ping Test' до ПЛК доходит?

Я сегодня посмотрел на счет пингов (Tools - 'Ping Test') так вот пинг из модема на котельной до компа на котельной доходит, а до контроллера на котельной нет.

FireWall был выключен.

Побежал консультироватся с сисадмином!

а где сисадмин кнопки жал в настройках VPN или в настройках модемов? в сетевых настройках ПЛК сисадмин не ковырялся?

P. S. Сейчас я уже поставил комп на котельную и пакеты пересылаются через него, то есть на текущий момент все работает (правда не правельно) :(

Малышев Олег
25.07.2007, 13:06
У нас сисадмин поставил ip адрес и шлюз в ПЛК и все заработало.
Все же я бы кроме консультации с сисадимном позвонил в dlink может чего еще скажут

Gans
25.07.2007, 13:17
вот это все сетевые настройки плк100?
Ip - 10.9.4.100
шлюз - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240

или где спрятано еще что-то?
а какой модем использовался?

Малышев Олег
25.07.2007, 13:22
Теоретически, есть еще MAC адрес. Настройки сети можно посмотреть с помощью PLCInfo

Малышев Олег
25.07.2007, 13:24
а ваша сеть точно на 14 компьютеров? адреса 10.9.4.100-
10.9.4.14

Gans
25.07.2007, 13:46
а ваша сеть точно на 14 компьютеров? адреса 10.9.4.100-10.9.4.14
нет наша подсеть 10.9.4.96 - 10.9.4.111 хотя по умному точно выглядит вот так 10.9.4.96/28
На счет МАС адреса узнать МАС не проблема (arp) ну и кончно в ПЛК -браузере, а вот куда его значение внести?
а NetBIUE имя у контроллера есть? где его можно подглядеть?

Малышев Олег
25.07.2007, 16:00
Нет - протокол NetBEUI не поддерживается.

Gans
25.07.2007, 16:08
все толковые сисадмины попрятались, просили беспокоить завтра. центртелеком (они предоставляют линии связи + Vpn) по рекомендовали обратится к изготовителю оборудования, но если что тоже побещали помочь. в общем-то главное что контроллер в принципе через шлюзы работает и дело только с настройками сети и сетевого оборудования.
спасибо за помощь.

Gans
26.07.2007, 17:49
Здравствуйте.
Настроить обмен данными напрямую из контроллера и диспетчерской у ОООЧЕНЬ шарящих в этом вопросе людей не удалось.
Диагноз: ПЛК шлюз вообще не использует!!!

Вот сетевые настройки ПЛК (в котельной):
Ip - 10.9.4.100
шлюз - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240

Вот сетевые настройки модема (в котельной):
Ip - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240

Вот сетевые настройки модема (в диспетчерской):
Ip - 10.9.4.5
маска - 255.255.255.224

Вот сетевые настройки диспетчерского компьютера (в диспетчерской):
Ip - 10.9.4.1
шлюз - 10.9.4.5
маска - 255.255.255.224

Итого есть две подсети:
1) 10.9.4.0/27
2) 10.9.4.96/28

Общение между сетями соответственно происходит только при помощи шлюзов. Компьютеры, веб-камеры и другое оборудование обменивается данными в нашей сети. Компьютер с настройками ПЛК (IР, шлюз, маска) тоже нормально работает. В любом случае что-то не так с ПЛК.

Малышев Олег
27.07.2007, 07:48
Шлюз в плк работает. У нас как раз правильной настройкой шлюза в ПЛК все и порешалось. С компами проблем нет, потому что они скорее всего поддерживают RIP протокол (динамической маршрутизации). Или что то подобное через NetBEIU.

Gans
27.07.2007, 09:54
Если у меня возникли такие проблемы, то очевидно что и у других рано или поздно возникнут. Может стоит начать решать проблему уже сейчас?

Достаточные настройки компьютеров для работы в сети:
Наличие в настройках «подключения по локальной сети» достаточно наличие включенного «Протокол интернета (TCP/IP)» с настройками:
IР - 10.9.4.100
шлюз - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240

Остальные настройки по умолчанию которые выставляет операционная система «Microsoft Windows 2000» корректно работает без сервис пактов и с четвертым сервис паком.

Скажите, с какой прошивкой контроллер корректно работал у вас со шлюзами и какой контроллер.

Малышев Олег
27.07.2007, 10:23
прошивка из последних 2.1.5 или 2.1.6 но по логу прошивок видно что стек Tcp/ip давно не менялся, так что прошивка особой роли не играет. в качестве сервера вроде бы Ms 2003 стоит.

Gans
01.08.2007, 11:12
Про натройки VPN:
1) маршрутизация статическая.
2) MODE -> PPPoE
3) модем работаем в режима маршрутизатора

Gans
06.08.2007, 14:56
Настроить сеть, сетевое оборудование, контроллер не удалось. На текущий момент контроллер в сети не работат.
Так что мне сейчас делать?! у меня две котельные со смонтированными контроллерами ПЛК1хх не работают, а отопительный сезон на носу!!!

Gans
19.10.2007, 15:20
Всем огромное спасибо за помощь :-)
После смены МАС адреса всё чудно заработало.

Филоненко Владислав
19.10.2007, 16:15
Админа на мыло, однозначно!