PDA

Просмотр полной версии : плк 150 Il+мва8



Cherns
30.07.2007, 13:53
ПЛК выдает неправельные значения при чтении входов c МВА8 (ModbusRTU). Все настройки сделаны в соответствии с описанием РЭ, также использовались шаблоны с МВА8 и МВУ8. МВУ работает, ИП 320 тоже. Конфигурация ПЛК (master 485)+МВУ8 (485)+МВА8 (485) +ИП 320 (rs232)

Филоненко Владислав
30.07.2007, 15:19
эта ошибка была замечена на таргетах версии 2.0-2. попробуйте 2.0-3

Cherns
30.07.2007, 15:25
у меня и есть таргет 2.0-3 прошивка 2.1.5

Филоненко Владислав
30.07.2007, 16:08
проект в студию

Cherns
30.07.2007, 16:50
вот собственно

Cherns
01.08.2007, 11:07
есть какое то решение или я что-то делаю не так.
P.s. по протоколу Owen, без панели и мву8 читается нормально. все вместе не пробовал.

Филоненко Владислав
01.08.2007, 13:50
Все, теперь понял. Выставите в настройках МВА, МВУ пар."Byt sequense"=Trace mode.
Более подробно см. инструкцию

Cherns
01.08.2007, 14:22
спасибо, заработало.