PDA

Просмотр полной версии : расход пара



is_1
19.11.2009, 22:52
Задача стоит следующая: получать данные о расходе пара в разных цехах, общий расход пара с котельной и выводить на один компьютер (техн.учет пара).
Расходомер хочу поставить с выходом 4-20 мА.
Решения(возможно глупое, не судить строго только учусь):
1. Установить РМ1 завести туда расход 4-20мА, давление 4-20мА, температуру - тсп 100П. НО не могу найти решение о сьеме информации и передаче на ПК. Какой выход на рм1 не пойму. И можно ли преобразовать его в 485.
2. Появилась идея, но до конца не додумаю:
расход завести на ТРМ200 выход 485 пускаем в сеть, давление и температуру на другой трм200 также пускаем в сеть(или расход на вход №1 трм200 а давление на вход№2). Передаем на растояние 200-300 м. На котельни встречаем АС3 (485/232) или АС4 (485/232), заводи на ПК. На ПК данные заводим на орм v1.2 (уже есть, работал). Получаем график и возможность экспорта в excel. Дальше в екселе можно посчитать расход за сутки.

Александр Ч.
24.11.2009, 20:42
1.перенос значений сохраненных параметров на рм1 осуществляется при помощи спец. "переносной" таблетки типа флеш. подключается с использованием дополнительных аксессуаров в виде считывателей. по в разделе продукция. 485 у рм1 нет.
2. следует только учитывать что входа трм200 имеют общий провод(+100 ом для входа 4-20 ма), добавить в систему ип 24в для датчиков давления(и расходомера?), кабель 485-витая пара (+экран), согласование линии связи при помощи резисторов и вперед...

DARNER
24.11.2009, 20:56
я бы расходомеры по пару поставил с интерфейсом модбас ...например фирмы эмис.

is_1
25.11.2009, 00:12
спс, сейчас ущу инфу. еще такая проблема, из-зи "качества" пара расходомерной шайбы хватает на 1 год. тоже самое с запорной арматурой, интересно не будет такой же проблемы с расходомером эмис

DARNER
25.11.2009, 00:40
не знаю что тут можно посоветовать....наверно хорошую хим.водоподготовку и настроенный деаэратор.