PDA

Просмотр полной версии : WinCC - ОРС-драйвер Овен - как получить информацию о нештатной ситуации от МВА8



wizard1980
25.11.2009, 11:16
День добрый.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался с такой задачей.

Есть следующая конструкция:
Прибор МВА8 - АС3 - ОРС драйвер Овен - winCC

Показания от датчиков в winCC отображаются, но есть один маленький нехороший момент. SCADA не отображает информацию о нештатных ситуациях (интерисуют: обрыв датчика и кз датчика). В момент обрыва датчика от ОРС сервера продолжают поступать посленние данные предшествующие обрыву, тем самым вводя в заблуждение оператора.

Из документации на МВА8 данные о нештатных ситуациях датчиков передеются параметром read.

Вопрос

Возможно ли сделать так, чтобы при данной конфигурации winCC различала когда передаются данные, а когда нештатная ситуация?
Если это реализовать при данной конфигурации невозможно, то подскажите куда копать...

заранее благодарю

Малышев Олег
25.11.2009, 12:19
надо копать в разбор статуса Opc_quality

wizard1980
25.11.2009, 18:33
пасибо, попробую воспользоваться GetTagBitState