Просмотр полной версии : ПОМОГИТЕ С ТРМ151-03



igor
06.08.2007, 12:18
Имеем ТРМ151-03.
Работа с трёхпозиционным ИМ(МЭО).
Используются два датчика температуры ТСП-50П.
Вычисляется взвешенная сумма и по ней осуществляется регулировка температуры.
Скорость выхода на уставку(260 градусов) четыре минуты.

наблюдаются следующие непонятности:
1.Если температура набирается(падает) слишком медленно (по мнению ТРМ151) то он полностью открывает (закрывает) задвижку (стоят конечные выключатели) и ёщё щелкает своими реле, после нескольких пустых щёлканий перестаёт реагировать на изменения температуры (совсем молчит) даже если температура перевалила за предел.
В этом случае переводим ТРМ в режим "СТОП" потом "ПУСК".Начинает работать.Потом опять.
После выхода на уставку с помощью вышеперечисленных манипуляций этот глюк прекращается.

Начинается следующий.
2.ТРМ периодически выводит на верхний индикатор надпись "no.dt".
После нескольких таких предупреждений номер программы сбрасывается с 8-го на 1-й.
Датчики исправны.
Тоже самое на втором приборе стоящем рядом , работающем с другими датчиками.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

C уваженим Игорь.

незарегистрированный
06.08.2007, 17:35
Здравствуйте,скажите у вас стоит контроль аварии LBA в ветви регулятора ?

igor
07.08.2007, 21:58
Да,контроль аварии стоит.

Сергей Чекулаев
08.08.2007, 09:32
Тогда в вашем случае необходимо либо отключить эту функцию,либо зайти в папку "блоки контроля LBA аварии " и увеличить время,также можно уменьшить параметр d.LBA.
Ваш прибор переходит в аварию из-за того что входная величина медленно измнеяется во времени,по переходу в аварию прибор автоматически закрывает клапан

igor
08.08.2007, 18:49
Спасибо, попробую .
Хочу уточнить.У меня не клапан а трёхходовой исполнительный механизм(МЭО).