PDA

Просмотр полной версии : Вопросы



Мурат
20.12.2006, 14:52
Здравствуйте, меня интересует этот вопрос (как вычислить гистерезис и его применение?) для ТРМ_202. А так же, как можно откорректировать разницу между фактической и показываемой температурой?
В Вашей документации по ТРМ 202 нет электрической принципиальной схемы, нельзя ли её как-нибудь получить?
Используя ТРМ 202 в качестве блока регулируещего работу газовой горелки ГБГ-0.34-01 сложилась ситуация, когда на автоматическом режиме горелка начинает работу, но ТРМ 202 его блокирует его сообщением "ErAr" - то есть ошибка внутреннего преобразования.

Зоя
20.12.2006, 17:11
Здравствуйте,
Итак , начнем сначала : В режиме двухпозиционного регулятора (компаратора) ЛУ сравнивает значение входной величины с уставками и выдает управляющий сигнал на выходное устройство в соответствии с заданной логикой.
Т.е. если у Вас установлена логика: нагреватель и текущее значение больше Туст+ гистерезис, то исполнительный механизм отключается, если же ниже Туст- гистерезис, то исполнительный механизм включается. Таким образом, Вы поддерживаете заданную тем-ру. Теперь о гистерезисе, величину отклонения от установленной величины Вы программируете исходя из процесса . Например, если система не очень инерционная и температура от установленной величины может «гулять» на несколько градусов, то гистерезис можно поставить 2…5 град С. В противном случае уменьшить гистерезис поставить до 0.
Электрические схемы прибора мы не распространяем, такова политика фирмы.
И на последок: как часто у Вас появляется сообщение: ErAr" - то есть ошибка внутреннего преобразования?

Мурат
21.12.2006, 16:04
Здравствуйте, Зоя.
Ошибка внутреннего преобразования встречается при подключении ТРМ 202, как управляющего автоматикой системы отопления, т.е. ТРМ регулирует температуру отопительной системы на "обратке" (конденсате). А именно в том случае, когда заканчивается фаза запуска газовой горелки и начинается основная фаза отопления в автоматическом режиме, прибор выдает "ErAd" и выключает горелку, при этом приходится переходить на ручной режим отопления и начинать розжиг с начала. Это сообщение появляется только в этом случае (пока), т. е. всякий раз когда включается система отопления в автоматическом режиме.

юра_уфа
21.12.2006, 22:42
ГБГ Мурат, я как представляю по аналогии, аналоговый исполнительный элемент с розжигом в системе регул. отоплен. с обратной связью по темпер.
Встречал исполнит. клапаны по газу типа ON_OFF, но они работали на несущей частоте 3...10 Гц.
ГБГ вроде аналоговая, поэтому думаю алгоритм д.б. такой
- старт-розжиг уставки по газу соотв. воздуху должны соотв. розжигу.
Иначе плохо для газа.
- после успешного розжига по закону П или ПИ начинаем тянуть температуру. но медленно. Процессы эти весьма инерционыи имееют и траспортное запаздывание. Строить динамичную систему не стоит, медленное ПИ работает стабильнее.-
- желательно уставку подвязать к темпер. наруж. воздуха, но не перескакивать 105-110°С на выходе котла (надзор+безопасность).
- поэтому, я считаю, что надо использовать или ПЛК100-150 или спец. контроллер типа KS немец. фирмы PMA.
- ТРМ202 он ведь не под газ "заточен". Да и без блокировок и защит работать крайне не желательно. А их проще реализовать на ПЛК

Мурат
27.12.2006, 00:02
Здравствуйте, Юра.
Спасибо, за предложение. Но ТРМ 202 подключен не прямо к горелке ГБГ-0,34-01, а на конденсат (обратка) и регулирует работу горелки через температуру конденсата, которая в свою очередь измеряется двумя термопарами ТХК подключенными к баку обратки.
Теперь, об ErAd, это сообщение встречается только у одной установки, а другие работают нормально.

Зоя
27.12.2006, 09:14
Мурат, этот прибор присылайте к нам на ремонт. Правила отправки можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=26570

Wer
27.01.2007, 03:24
2 Мурат: Здравствуйте!
Убедительная просьба: прислушайтесь к Юре из Уфы. Не изобретайте велосипед. Лично я КАТЕГОРИЧЕСКИ против применения ТРМ в а/б газовых котлов.
"регулирует работу горелки через температуру конденсата" - интересно, а это зачем? Не могу сообразить сам технологический процесс. Нельзя ли поподробнее? Что делает котел?