PDA

Просмотр полной версии : Проблема с аналоговыми выходами.



nalnik
26.01.2010, 09:48
Проблема с аналоговыми выходами. ПЛК150 (56 штук) , к примеру даю команду выдать 3-10 вольт на первый аналоговой выход (подключен светодиод и резистор 1 кОм) через разные промежутки времени светодиод тухнет на какое то время если на втором выходе 0.Если на вторй выдать 3-10 а на первый 0в то первый начинает вспыхивать. Если на обоих выхода 0 вольт то случайных выбросов не происходит. Подскажите в чем беда?

Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!

Филоненко Владислав
26.01.2010, 11:11
1. Более подробная информация о ПЛК.
2. Проект.

Филоненко Владислав
26.01.2010, 15:28
1. Давайте для начала в программе отключим опрос входов и жестко зададим на выходы 7 и 0 В. Будет ли мигать?
2. Какого года выпуска ПЛК и какова версия прошивки нижнего Pic-контроллера? (можно узнать командой PLCInfo в вкладке PLCBrowser)

nalnik
26.01.2010, 19:16
1. Мигает!
2. 56 штук . год выпуска 2007-2009. прошивки 2.03 - 2.05. Все так же МОРГАЮТ!

на y1 - 7в
на y2 - 0в


на y1 - 0в
на y2 - 7в

-----y1 моргает
......

nalnik
28.01.2010, 19:28
Але поможет кто?

Николаев Андрей
29.01.2010, 15:30
Вопрос рассматриваем.
У нас такой эффект пока получить не удается...

nalnik
29.01.2010, 22:19
Не верю! Светодиоды подкючите.:D

lara197a
29.01.2010, 22:35
А что показывает тестер, если его вместо светодиода?
Не работал с PLK150, но к примеру у SMH комутируемый ток аналогово выхода(0-10в) 3ма.
Может светодиоды мощные.

nalnik
29.01.2010, 22:46
ТОСТЕР не среагирует коротковаты импульсы - светодиод видно. Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта

Филоненко Владислав
31.01.2010, 10:56
Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта - это что? нагрузка, падение напряжения?
Правильно говорят, возможна банальная перегрузка выходов по току. Светодиоды могут быть и на 1 ма, и на 1000мА. А с виду один в один.

nalnik
31.01.2010, 11:21
Нет ни какой перегрузки. Проверено сто раз - резистор 4,7кОм и осцылограф.

Филоненко Владислав
01.02.2010, 18:47
Выложите схему подключения, на которой такая проблема. И если уж есть осцилограф - и осцилограмму, пожалуйста.

nalnik
01.02.2010, 19:26
А есть здесь, кто ни будь кто сможет без схемы, осцылограм и ренгентовских снимков ПЛК подключить резистор 1-2кОм и светодиод к аналоговому выходу 0-1 А0 ПЛК150ул , и действительно сможет это проверить?

nalnik
01.02.2010, 22:18
Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!

Филоненко Владислав
01.02.2010, 23:49
Если бы так просто появлялась эта ошибка - мы бы давно ее повторили. Поэтому интересуемся подробностями.
Приведите еще скрин команды PLCInfo

nalnik
02.02.2010, 16:07
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008
MAC 66:67:00:00:80:63
IP 192.168.1.103
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC lower version is 0a

nalnik
03.02.2010, 20:35
Помогло PLCInfo ?

nalnik
05.02.2010, 22:24
Я так понял, что ответа не будит. Задам я этот вопросик другим !

nalnik
05.02.2010, 22:31
Проблема с аналоговыми выходами. ПЛК150 (56 штук) , к примеру даю команду выдать 3-10 вольт на первый аналоговой выход (подключен светодиод и резистор 1 кОм) через разные промежутки времени светодиод тухнет на какое то время если на втором выходе 0.Если на вторй выдать 3-10 а на первый 0в то первый начинает вспыхивать. Если на обоих выхода 0 вольт то случайных выбросов не происходит. Подскажите в чем беда?

Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!

nalnik
10.02.2010, 19:09
жду ответа!

Николаев Андрей
11.02.2010, 10:47
мы активно занимаемся вопросом. на данный момент к исследованию вопроса подключены схемотехники и программисты.

nalnik
26.02.2010, 19:22
--------------------------------------------------------------------------------
!!!мы активно занимаемся вопросом. на данный момент к исследованию вопроса подключены схемотехники и программисты.!!!






скажите а у вас схемотехники и программисты по часовую оплаут имеют? мож активацию продлить - купить еще 50 ваших плк ?

nalnik
01.04.2010, 22:38
але схемотехники и программисты а и где ответ????

Abaikin
14.09.2010, 14:57
здравствуйте. не решили проблемы с миганием? у меня тажа проблема. но мигает он периодически даже если программа не выполняется.

Abaikin
14.09.2010, 15:20
немного помучившись нашел решение проблемы. нужно подавать одинаковое значение на оба выхода, тогда мигания не будет... придется пожертвовать одним выходом...

Николаев Андрей
15.09.2010, 12:33
выходами жертвовать не нужно - нужно перепрошить процессор плк. правда сделать это можно только в московском сервисном центре...

Abaikin
18.09.2010, 00:25
а самостоятельно прошить никак? мы заказали 6 штук плк-150, у них будет таже проблема?

Николаев Андрей
18.09.2010, 09:47
самостоятельно никак.
если вы их заказали в этом месяце, то прошивка уже будет новая.