PDA

Просмотр полной версии : КАК справиться с MBA8



Александр ВИТУ
17.08.2007, 09:43
1 Если не сложно, то скажите какие датчики предлогаемые "Овен" можно подключить к модулю.Конкретно интересует название. Необходимо завести на компьютер показания влажности и температуры в помещении. С помощью чего это можно сделать.(названия подключаемых датчиков).

2 Необходимо ли тарировать эти датчики, если да то как это сделать?

3 Как вглядит кабель под 485 интерфейс?

4 Возможно ли подвести питание к модулю от сети 220V?

Николаев Андрей
17.08.2007, 11:40
Обо всем этом и многом другом можно узнать из руководства по эксплуатации: http://www.owen.ru/documents/support/files/MBA8_382.pdf
Питается модуль от 220В,
Масштабирование (тарирование) делается в модуле с помощью конфигуратора (идет в комплекте, выложен на сайте). Датчики типа ТС, ТП тарировать не нужно - градулировка забита, датчики с универсальным выходным сигналом тарируются.
Для измерения температуры и влажности лучше всего использовать датчик измерения температуры и влажности (ИПВТ, ИПТВ), единственное ограничение - датчик(и) должен быть с общим минусом.