PDA

Просмотр полной версии : Нужен пример регулятора



Слава1974
02.02.2010, 11:27
Люди!!!! Прошу помощи-нужен регулятор для приточки, который регулирует температуру приточного воздуха и температуру обратной воды из калорифера одним клапаном 2-10В. Пробовал два регулятора, выходы пподключил через блок МАХ, но ничего путнего не вышло, все равно идет регулировка обратной воды.Как реализовать нужный алгоритм-пока ума не хватает

Малышев Олег
02.02.2010, 11:43
Не мучайтесь - по превышению/понижению обратки - меняйте к-ты регулятора.
Обратное включение -по температуре (в пределах гистерезиса обратки) + по временного гистерезису - оптимально - 3 ti ПИД р-ра обратной

ASo
02.02.2010, 12:54
Люди!!!! Прошу помощи-нужен регулятор для приточки, который регулирует температуру приточного воздуха и температуру обратной воды из калорифера одним клапаном 2-10В. Пробовал два регулятора, выходы пподключил через блок МАХ, но ничего путнего не вышло, все равно идет регулировка обратной воды.Как реализовать нужный алгоритм-пока ума не хватает
Похоже, у Вас завышена поверхность калорифера. Если Вы хотите не допустить принижения обратки. Физику - не обманешь.

Слава1974
04.02.2010, 06:22
спасибо за помощь!