PDA

Просмотр полной версии : перегрузочная способность ттр



Hemann
04.02.2010, 11:10
Коллеги! Подскажите пожалуйста, какова перегрузочная способность трехфазных ТТР? Задача в том, чтобы запускать асинхронный движок с током фазы 70А, но пуск тяжелый (погружной насос). Выдержит ли такую нагрузку ТТР HT8044ZA2?

Сергей Бондаренко
14.02.2010, 21:39
твердотельное реле необходимо выбирать на номинальный ток с учетом пусковых токов электродвигателя. в линейке твердотельных реле Kippribor реле для двигателя с номинальным током 70а на данный момент нет. максимальное реле на 250а, а у вас как понимаю пусковые токи минимум 350ампер. твердотельные реле с токами до 1000а в линейке Kippribor планируются, но на данный момент о сроках их появления говорить преждевременно. потому используйте контакторы.

Hemann
15.02.2010, 14:02
спасибо! придется пока на контакторах посидеть...

ART-MEDIUM
01.04.2010, 07:22
имхо 1000а не для твердотелок.
для таких токов разумнее бкк, буст с силовыми тиристорами.