PDA

Просмотр полной версии : выход из строя мву8



Alor
09.02.2010, 09:15
Здравствуйте.
Объясните в чем может быть дело, выходит из строя уже 3й прибор МВУ8, установленные на разных объектах.

Конфигурация, воновном такая ТРМ151+МВУ8+ПК. Линии связи короткие не более 3-10 метров.

Характер не исправности - полностью блокируется обмен данными между другими приборами в сети (RX485) , до отключения неисправного МВУ8. :mad:

Николаев Андрей
09.02.2010, 10:07
номера мву8 заводские не подскажете? ну или когда были куплены...

Alor
10.02.2010, 14:22
вышедшие их строя блоки мву8 имеет такой номер
- 2007г № 15124070601006210 - проработал ~1.5 месяца.
- 2007г № 15124070301002396 - проработал ~2-3 месяца.
- еще один, номер не могу предоставить. - проработал ~3-4 месяца.

не исправность у всех 3х одинаковая, т.е. после появления проблемы блокирует в сети между другими приборами и пк обмен данными.

Alor
15.02.2010, 14:37
николаев андрей можете, что небудь посоветовать по этому поводу?

единственно, что еще могу предположить. в эксплуатация с моей стороны было единственное нарушение вот какого типа.

так как было необходимо создать систему которая была бы независима в работе от пк, но в тоже время производило архивирование данных .
было все это подключено с конфликтом 2х мастеров.

т.е. трм151 был в режиме мастера сети, в трм151 опрос настроен на 1с и одновременно опрос этих приборов программой Scada овен - каждые 30 секунд, которая как я понимаю работает как мастер сети. На другом объекте, тоже трм151 в режиме мастера сети и Овен OPC сервер так же врежиме мастера сети.

ОПС сервер в режиме прослушивания нормально работать застивить не смог,
вот описиние прблемы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=35140&posted=1

Alor
24.02.2010, 04:11
что кроме меня, больше не кто не сталкивался с такой проблемой?

Sniper007
24.02.2010, 12:50
Вроде бы эта проблема
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2015&goto=nextoldest

Alor
24.02.2010, 15:29
Вроде бы эта проблема
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2015&goto=nextoldest

Спс за ссылку, действительно ситуация та же самая.

В связи с этим хотелось бы узнать ответ от официальных лиц.

Разрешилась ли эта проблема и можно ли смело приобретать данные приборы?

Так же на вопрос так и не было ответа, избавлены ли от этой проблемы приборы МДВВ.

Николаев Андрей
24.02.2010, 23:28
к сожалению специалист по данным приборам в командировке, поэтому оперативно не получилось ответить.
вопрос бы локализован на всех приборах выпуска начиная с июня 2009 по этому я и спрашивал про дату выпуска модулей.
приборы в сервисцентр.
за мдвв такого не замечалось.

Alor
25.02.2010, 18:44
можно еще уточнить.

выкладывался файл с рекомендацией по доработке устройства, путем перерезания перемычки. это действует как предварительное средство или помогает и в случае уже состоявшейся поломки?

просто практически отсутствует возможность обращаться в сервисный центр, если возможно хотелось бы устранить неисправность самостоятельно.

Николаев Андрей
25.02.2010, 22:55
вот тут не скажу (опять же продукт менеджера пока нет).
я думаю, что если никаких других неприятностей с модулем не случилось - должно заработать. если не заработает - в сервис центр.