Уважаемые разработчики, очень хотелось бы увидеть:
1. граф операций ТРМ133
неудобно искать по всему руководству условия переходов из одного состояния в другое, к томуже в нем описано не все - часто возникают вопросы, которые приходится решать экспериментально.
К примеру, прибор может переключится из летнего в дежурный летний, отработав в летнем режиме в течение времени, указанном в параметре t.nag (длительность прогрева калорифера). - Пол дня ушло, на то, чтобы понять, почему контроллер переходит в летний режим, а затем перестает реагировать в течении некоторого интервала времени как на кнопку "пуск\стоп", так и на вход С1 (t.nag=3мин). Руководство по эксплуатации об этом умалчивает (п.4.3.4.4 и 4.3.3.5 отдаленно, файл trm133-385.pdf (http://www.owen.ru/documents/catalog/files/trm133.pdf)). В дальнейшем хочется избежать таких подводных камней и не тратить на них время.
2. функциональную схему формирования сигналов
в конфигураторе есть такие объекты, как коммутаторы, преобразователи сигналов, вычислители и пр..., о назначении которых в руководстве ничего не сказано и о нем приходится догадыватся или узнавать опытным путем. Возмите к примеру документацию на Synco 200 (http://www.siemens.nl/sbt/doc/pdf/P3101en.pdf) - указаны функциональные блоки контроллера, и описана их работа
пс. покачто продукт оставляет НЕ положительное впечатление: очень много времени потрачено из-за некачественной документации, огромное количество функций и параметров, которые "в данной модификации не используются" - зачем они вообще тогда? или прошивка на стадии, очень далекой от завершения, на которой даже не потрудились попрятать все нереализованное?
ппс. Блин, и еще - ярлыки конфигуратора это п-ц! :eek:

Зоя
22.08.2007, 15:59
Здравствуйте,
При переключении ТРМ133 из летнего режима в дежурный летний (с помощью дискретного входа С1), прибор отрабатывает задержку, которая указана в параметре PAU.1, и выходит в дежурный режим. При выходе из дежурного летнего режима в летний, отрабатывается задержка PAU.0 (см. п.3.4 и 4.3.7.4)
При переключении из режима регулирования приточной вентиляции в дежурный режим (с помощью дискретного входа С1), так же отрабатывается задержка PAU1. При выходе из дежуроного режима в регулирование приточной вентиляции, происходит сначала прогрев калорифера (заданное время t.nag), а потом (если нет никаких аварийных ситуаций) переход в режим поддержания Тприт. ( Все это описано в РЭ п.4.3.2 и п.4.3.3.)
Что касается параметров, которые в данной модификации не используются. Мы согласны, что это не удобно, действительно многие параметры уже настроены и их изменение не желательно , а некоторые вообще не используются в этой модификации.
Но когда создавался этот прибор, то его структура формировалась на дальнейшее развитие (т.е. работа с кондиционером, с модулем расширения и т.д.), но , увы, продолжение на базе существующего прибора не последовало, а параметры остались.
Исправить их в ближайшее время не представляется возможным.
Сейчас идет разработка новой версии прибора, где будут учтены все Ваши пожелания.
Над ярлыком для конфигуратора мы поработаем .

Gizmo
22.08.2007, 17:42
-Из летнего в дежурный прибор переключится только тогда когда отработает время, указаное в параметре t.nag (версия прошивки trm133 1.54, установили t.nag=3мин), ну и плюс время реакции на датчик PAU.1 или PAU.0 - оба по три секунды... Долго разбирался, почему замыкаю тумблером С1, контроллер переходит в летний режим, а затем размыкаю С1, он назад в дежурный не переходит(в течении t.nag), хотя показывает, что "С1 деж. реж ВКЛ". Потом выяснилось, что это зависит от t.nag - меняли, засекали, когда он перейдет в дежурный.

-Работу устройства с несколькими режимами лучше и нагляднее представить в графическом виде, с указанием условий переходов и состоянием выходов в каждом состоянии. Это делается на этапе проектирования(по идее). Если описывать это словестно, то получится(получилось) громоздко и запутанно, легко упустить чтонибудь. Лучше всего графическое представление работы сопровождать словестным описанием. В данном случае так и получается - появляются неописанные нюансы, нет цельной картины. (если нужно - могу привести свой пример графа ТРМ133, оставте e-mail)

-если примерно оценить версию прошивки по кол-ву неиспользуемых параметров и реализованному функционалу, то это гдето 0.5, но никак не 1.54. 1.хх - уже подразумевает некоторую законченность, целостность, а в данном случае у вас кусками - чуть чуть там работает, еще чуть чуть сям... В конце концов, при компиляции "на бело", для продажи, можно былобы почистить нереализованные придатки, закрыть, то что "изменять не желательно", иначе возникают вопросы, на которые в руководстве ответов нет.
Вы (ОВЕН) пустили в продажу прибор с недописанной прошивкой? Заложили в структуру функционал, но не реализовали его?

-функциональная схема формирования сигнала?

Зоя
23.08.2007, 15:04
Мы согласны с Вашими замечаниями насчет описания прибора, учтем Ваши пожелания. Если есть возможность, вышлите свой пример графического перехода состояний на zoya@owen (zoya@owen).
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://owen.ru/forum/ /><st1:PersonName w:st=Версия</st1:PersonName> прошивки v. 1. 54 это маркировка для внутреннего использования. Прибор прошел функциональное тестирование на соответствие модификация «Контроллер приточной вентиляции с водяным калорифером».

-если примерно оценить версию прошивки по кол-ву неиспользуемых параметров и реализованному функционалу, то это гдето 0.5, но никак не 1.54. 1.хх - уже подразумевает некоторую законченность, целостность, а в данном случае у вас кусками - чуть чуть там работает, еще чуть чуть сям...
Если Вы заметили недочеты в работе прибора, то просим Вас указать , где именно.
Неиспользуемые параметры в конфигураторе мы постараемся убрать. Что же касается прибора, то убрать неиспользуемые параметры не получится. <O:p</O:p


-Вы (ОВЕН) пустили в продажу прибор с недописанной прошивкой? Заложили в структуру функционал, но не реализовали его?


Прошивка прибора, который поддерживает заданную модификацию, дописана, но есть неиспользуемые параметры, которые нужны были для модификации с кондиционером, эту модификацию, мы, увы, на базе данного ТРМ133 не реализовали.
<O:p</O:pСхема формирования сигнала предоставлена на рис. 4.2 Блок схема работы прибора

Anatole
13.09.2007, 05:37
Подскажите,пожалуйста, что делать с неиспользованными входами.

Зоя
13.09.2007, 10:38
Оставить как есть, сигнал на них не подается, поэтому никакой опасности нет.