PDA

Просмотр полной версии : МПР51 сбрасывает программу



Апрель
23.08.2007, 12:47
Регуляторы МПР51 работают в термокамерах, поддерживая температуру и влажность воздуха и отключая технологический процесс по достижении конечной температуры внутри продукта. Один транзисторный ключ на одном из шагов управляет импульсным впрыскиванием воды на ТЭНы для образования пара (через реле РЭС-22 и электромагнитный вентиль 220V AC). При работе транзисторного ключа в конце импульса (в момент отключения реле и вентиля) по полю индикатора иногда проскакивают посторонние проблески и периодически регулятор переключается на 01 программу и 01 шаг. Подразумевая проявление импульсных помех устанавливал ферритовые кольца на питающих проводах, конденсаторы на обмотке вентиля, заменял вентиль, запитывал МПР51 через компьютерный фильтр, запитывал его от другой отдельной линии - поведение МПР не изменяется. Установил новый МПР - проявления неисправности остались те же самые. Причем только на одной термокамере среди других идентичных. Прошу совет, что мне еще предпринять?

Пугачев Андрей
16.10.2007, 10:03
Поставить параллельно контактам реле РЭС-22 поставить RC-цепочку. Номиналы: R=50...100 Ом, С=0,01...0,1 мкФ. На напряжение от 600 В.

Апрель
17.10.2007, 16:09
"Подразумевая проявление импульсных помех устанавливал ферритовые кольца на питающих проводах, конденсаторы на обмотке вентиля, заменял вентиль"

Это было сделано, но не контактах РЭС, а параллельно обмотке электромагнитного вентиля открытия воды. Это на расстоянии 2 м от реле.
Попробую еще зашунтировать контакты реле. А вообще-то уже приобрели у Вас БКМ-1, на днях его установлю. Уйдет ли проблема?

Апрель
20.10.2007, 01:23
Смонтировал БКМ-1, заменив "самодельную" схему - РЭС-22 с адаптером 24 В.
При работе МПР51 с БКМ-1 осталась та же проблема - на панелях индикатора МПР51 при выключении импульса проскакивает мгновенное свечение невключенных сегментов индикаторов.
Получается ситуация, что БКМ-1 своими реле "наводит" помеху цепям МПР51 ? И теперь нужно шунтировать контакты этих реле ?

pusad
20.10.2007, 16:30
Да, Апрель надо шунтировать, это должно помочь.
А вобще фирме Овен надо посмотреть на помехоустойчивость
своих приборов.

Maximus
22.10.2007, 16:33
Здравствуйте, я инженер группы технической поддержки ОВЕН. К сожалению вынужден признать, что помехоустойчивость МПР51 оставляет желать лучшего и в условиях действия сильных электромагнитных помех исключить появление внештатных ситуацию достаточно сложно (приходится устанавливать ферритовый кольца, RC-цепочки, экранировать и заземлять кабели, питать от дополнительных линий и т.д.). Эта проблема нам хорошо известна, предпринимаются все необходимые меры и, надо сказать, есть масса положительных результатов. В том числе есть результаты по улучшению свойств электромагнитной совместимости (ЭМС) у МПР51. В конструкцию прибора было добавлено масса защитных узлов, платы переразведены с учетом повышенных требований ЭМС. К сожалению пока существует лишь несколько тестовых образцов таких улучшенных МПР51, но учитывая сложность Вашей ситуации мы готовы выдать Вам один из них. Если такое предложение Вас устроит готов обсудить это по электронной почте support@owen.ru

Апрель
24.10.2007, 15:04
Maximus
...готов обсудить это по электронной почте...
Добрый день!
Если Вы еще не получили E-mail, то подтверждаю, что сообщение отправлено. Правда, у провайдера ночью были проблемы с электроснабжением, был отказ в сервисе, может быть сообщение и не ушло.