Pomar
22.02.2010, 11:54
Использую ПЛК 63 с лицензией L как Modbus Slave

При обращении к регистам начиная адресса 4184 (копия области выходов ПЛК) в качестве значения для всех всегда получаю 0. Хотя реально значения не нулевые. Все дело в лицензии или может быть в чем то другом?

Доренский Алексей
11.10.2010, 08:46
Аналогичная фигня. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8556
Если решил проблему сообщи каким образом. doren@bk.ru

brat
13.10.2010, 16:26
какой адрес прибора?

Александр Приходько
14.10.2010, 13:09
В ПЛК 63 были проблемы при работе по RS-485.
Обновляйте прошивки на тестовую 2.х, обновите таргет файлы и обновите библиотеки!
Прошивка и таргет: http://www.owen.ru/catalog/72830689
Библиотеки: http://kipshop.ru//Soft/CD/plc63_v8.zip

Доренский Алексей
14.10.2010, 14:17
А куда делась библиотека ComServis.lib, брать старую из заначки?

Доренский Алексей
14.10.2010, 14:48
При подключении Ind_Mode.lib - ругается кодесис.

Переставил кодесис на по-новее. Заменил все библиотеки кроме двух вышеуказанных.
ПЛК63 стал работать гораздо лучше, снялось куча вопросов. ОВЕН рулит!

Товариши пользователи ПЛК, не забывайте менять библиотеки на те что по-новее!