PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150+САУ М6



urfin
24.08.2007, 15:28
Возможно ли подключение к выходам САУ М6 на прямую к дискретным входам ПЛК 150?

Николаев Андрей
29.08.2007, 10:15
Да, возможно.
Подключаете выходное реле САУ-М6 как обычный сухой контакт ПЛК150.
Скажу больше - сейчас идет разработка модуля для кондуктометрических измерений.
На вход которого будут подключаться 4 датчика (плюс общий) и навыходе будет 4 реле (читай сухой контакт).
Такой модуль появится уже осенью.