PDA

Просмотр полной версии : проблема с аналоговым входом плк63



Павел ГОН
02.03.2010, 20:07
Есть проблема - пытались подключить термометр-сопротивление к аналоговому входу ПЛК63 -РРРРИИ.М.
Подключали всё согласно РЭ.
Запрограммировали в конфигураторе и получили на аналоговом входе цифры в 35 степени. Упростили проект до 2 строк, на вход подсоединили резистор 1,5 кОм. Результат тот же - получаем огромные цифры со знаком - на аналоговом входе, смотрите на следующем скриншоте
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1977&stc=1&d=1267549348

Вот файл проекта
1978

Что делаем неправильно???

ASo
02.03.2010, 20:14
очень похоже на отсутствие перемычки.

lara197a
02.03.2010, 21:58
вы посмотрите в руководстве, разные датчики по разному подключаются.

Павел ГОН
03.03.2010, 10:00
подсоединяли резисторы и терм.сопротивление согласно схемы на 44 стр.
рэ плк63. ставили перемычку вх.1 и вх.2

lara197a
03.03.2010, 10:32
что тут скажешь, попробуйте на других входах.
если результат прежний то не знаю.

Филоненко Владислав
03.03.2010, 12:04
как расшифровывает плк этот код? в конфигурации (с панели посмотрите)

Павел ГОН
04.03.2010, 12:18
пробывали разные входы. если посмотреть с панели, то настройки конфигуратора повторяются. т.е. выбранный тип датчика, значения фильтров совпадают. измеренное значение -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. т.е. тоже что в конфигураторе только без степеней. как это понимать?? господа производители, сто делать? весь остальной код работает все ок.

Филоненко Владислав
04.03.2010, 16:52
-664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. ???
это невозможно, в первой строке название. а строк всего 2. откуда 3-я?
вышлите проект.

Павел ГОН
05.03.2010, 10:11
Ссылка на файл проекта лежит в первом посте Test_Analog_Input.rar Можем выслать фото дисплея ПЛК63.

Филоненко Владислав
05.03.2010, 12:23
Понятно, вы выводите значение сами на экран. Функция ShowReal старается показать как вы задали, но если невозможно, то бывают накладки. Внутри ее стандартный printf. И формат тоже соответствует стандарту.
И ShowReal не может самостоятельно понять, что данные на входе - от аналогового входа и могут содержать код ошибки.
А я спрашивал о показаниях канала в конфигурации.

Павел ГОН
09.03.2010, 19:09
в конфигурации плк пишет
- вход 8 - значение мало, если резистор отсоединить, то пишет обрыв датчика
- тип датчика 8 - рез. 0,04..2 ком
- пост. фильтра 8 - 5 сек
- полоса фильтра 8 - +10

Филоненко Владислав
10.03.2010, 01:35
1.нарисуйте как вы подсоединяете резистор.
2. что покажет прибор при вашем подключении, если ему дать тип датчика 1000ом платина?