Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Требуетя в помещении 90х18 м измерять температуру и освещенность в трех точках, регулировать ничего не надо, требуется измерять и вести архив, так же нужна небольшая визуализация у диспетчера, имеется более 20 таких помещений. Получаются очень большие растояния между ними. подскажите:
1. какое оборудование выбрать.
2. какие датчики для измерения освещенности.
3. как объеденить все данные к одному диспетчеру.

Сергей Чекулаев
27.08.2007, 15:16
Можно взять модули аналагово ввода МВА8 и подкдючить к нему как датчики температуры дТС 125-50м.в2.60, так и датчик освещенности с аналоговым сигналом и вести все данные по RS-485 через преобразователь интерфейсов АС4 на АРМ, информация будет отображаться в скаде можно использовать как ОРМ 1,2 так и скады других производителей.

Владимир Юрганов
28.08.2007, 05:07
Через АС4 не получится, накладно получается в кажде помещение по ПК ставить. А через Adam 4571 можно?

Филоненко Владислав
28.08.2007, 08:33
Зачем в каждое? 1 на все!

Ельцов Андрей
28.08.2007, 09:38
Через АС4 не получится, накладно получается в кажде помещение по ПК ставить. А через Adam 4571 можно?

Действительно, почему в каждую комнату по преобразователю? Какие у Вас расстояния между комнатами. RS485-й интерфейс позволяет тянуть линию связи до 1200м. А если использовать повторитель то и дальше. Правда если у Вас уже везде протянут ethernet, то тогда, конечно использование ADAM-а целесообразно.

Владимир Юрганов
28.08.2007, 13:55
У меня территория птицефабрики
имеется 3 ряда птичников 18х90м в ряду 8 птичников, расстояние между птичниками окло 25м, между рядами около 50м. локалки нет,от групы птичников до диспетчера около 1000м.

Ельцов Андрей
28.08.2007, 15:11
У меня территория птицефабрики
имеется 3 ряда птичников 18х90м в ряду 8 птичников, расстояние между птичниками окло 25м, между рядами около 50м. локалки нет,от групы птичников до диспетчера около 1000м.

Думаю, для такой задачи подойдет АС4 (или АС3-М) и пара усилителей (повтоителей rs485, по ним можно посмотреть здесь (http://owen.ru/forum/showthread.php?t=385)) и модули МВА8.
В качестве датчиков освещенности лучше использовать что-нибудь с дискретным выходом.

Владимир Юрганов
29.08.2007, 14:07
Подскажите марки датчиков, уже в Инете зарылся по самое не могу

Ельцов Андрей
30.08.2007, 01:28
Подскажите марки датчиков, уже в Инете зарылся по самое не могу

Где-то я уже сталкивался с таким вопросом.
Из нашей продукции мы порекомендовать ничего не можем. Можно использовать автомобильный датчик освещенности совместно с обычным промежуточным реле.
Дешево и сердито.

юра_Уфа
30.08.2007, 13:31
Я бы на каждый ряд послал линию RS485 и задействовал три порта RS232 или USB. Это проще и корректней в части работы длинных линий.
Так мы делаем на заводе на участках.