PDA

Просмотр полной версии : аля 80



curbat
12.03.2010, 11:51
наша компания приобрела прибор трм210 для управления вакуумной задвижкой с сигналом управления 4-20 ма. подключив и настроив прибор
на вход 4-20 ма (установив масштабирование для 4 ма 0, для 20ма 100) и подключив резистор 50 ом
подаём через контроллер 20ма, контролируем амперметром, прибор показывает 37. вместо него подсоединяем трм10 по той же схеме с аналогичными параметрами, всё правильно отображает. звоню в техподдержку, может что не так сделал. всё так, перенаправляют в сервис. там отвечает дядя бодрым голосом "а-ля телемастер 80" толком не выслушав, отвечает : " да вы что новый прибор такого не может быть". немного поспорив с ним, получаю разрешение привезти. на коробке указываю причину неисправности. жду недели 2. звоню узнать как дела, попадаю на того же дядю, напоминаю неисправность. он уверяет, что всё исправно не умеете пользоваться. забираю прибор, подключаю, тоже самое.ещё раз тщательнейшим образом всё проверяю. опять звоню в поддержку, ещё раз переспрашиваю что не так. меня опять перенаправляют в сервис. где я снова попадаю на того же дядю, который опять поспорив говорит " привозите, а как вы хотите". как поступить в подобной ситуации?

Sniper007
12.03.2010, 16:25
подключив и настроив прибор
на вход 4-20 ма (установив масштабирование для 4 ма 0, для 20ма 100) и подключив резистор 50 ом

Как это 50 ом???
На ТРМ210 нужно ставить резистор 100 Ом. 50 Ом только на ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12.

curbat
14.03.2010, 09:23
благодарю за совет. я использую резистор из комплекта. завтра проверю.

Sniper007
14.03.2010, 10:11
Резисторы идут в комплекте только с ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10 и они действительно имеют номинал 50 Ом.
В ТРМ серии ТРМ2xx и модули МВА резисторы в комплекте не идут. Они имеют номинал 100 Ом и покупаются отдельно (можно купить у ОВЕН 10 штук - 60 рублей). Вы наверно подсоединили резистор из комплекта вашего ТРМ10.

curbat
14.03.2010, 15:33
да скорей всего так. одним словом - читайте документацию