Просмотр полной версии : МПР51 код ошибки А09



marusin
04.09.2007, 09:22
МПР51 код ошибки А09 , все датчики посоеденены . Что это ?

Фадеева Надежда
04.09.2007, 11:16
Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, полное название прибора. Какие термопреобразователи сопротивления Вы используете? Вы их подключаете по трехпроводной схеме?

Апрель
05.09.2007, 17:37
Скоре всего неисправен какой-либо датчик - либо оборван, либо замкнут накоротко. Имеется ввиду, что прибор работал, а потом остановился. Если впервые полдключаете датчики, то их нужно программно установить по типу и величине сопротивления. Состояние датчиков отображается на панели индикатора - при переборке разных датчиков на индикаторе должны быть цифры температуры. Если при просмотре какого-либо датчика на индикаторе видны черточки тире, то этот датчик неисправен.
А код ошибки А09 говорит о ненормируемой величине входного параметра, т.е. неисправности какого-либо датчика.