29.03.2010, 08:27
Соединил ПЛК-63 и инструментальную машину (rs232_rj12-rs232_db9) кабелем КС-2 до включения питания ПЛК .

Овен ОРС modbus rs-485 не хочет получать данные от ПЛК-63, прогамма opc_explore говорит, что качество данных недостоверное, ив все данные(аналоговые и дискр входы)=0. Управление дискр вых не работает.
http://www.dopc.kassl.de/explorer.shtml

ОРС кодесис при подключении кабелем КС-1, соединяется ок.
При подключении кабелем КС2, ОРС кодесис соотв не может соединиться.

Мои настройки Овен ОРС modbus http://upload.caxapa.ru/plc_63.zip

Или для подключения Овен ОРС необходим адаптер АС3 и интерфейс rs-485?
rs232<-> rs232 он работать не будет?

У кого- нибудь работает связь с любым ПЛК через ОВЕН ОРС при подключении rs232<-> rs232 минуя rs232/485 преобразователи?

Что я делаю не так, или какие еще log необходимо предоставить?

Спасибо.

Филоненко Владислав
29.03.2010, 11:03
rs232<-> rs232 он работать с кабелем КС2 должен. Подключите на ПК снифер порта и посмотрите посылки.
Что значит "качество данных недостоверное". Данные есть или их нет?
P.S. У 232 всегда адрес 16 8 бит размер данных

nalnik
29.03.2010, 13:47
Соединил ПЛК-63 и инструментальную машину (rs232_rj12-rs232_db9) кабелем КС-2 до включения питания ПЛК .

Овен ОРС modbus rs-485 не хочет получать данные от ПЛК-63, прогамма opc_explore говорит, что качество данных недостоверное, ив все данные(аналоговые и дискр входы)=0. Управление дискр вых не работает.
http://www.dopc.kassl.de/explorer.shtml

ОРС кодесис при подключении кабелем КС-1, соединяется ок.
При подключении кабелем КС2, ОРС кодесис соотв не может соединиться.

Мои настройки Овен ОРС modbus http://upload.caxapa.ru/plc_63.zip

Или для подключения Овен ОРС необходим адаптер АС3 и интерфейс rs-485?
rs232<-> rs232 он работать не будет?

У кого- нибудь работает связь с любым ПЛК через ОВЕН ОРС при подключении rs232<-> rs232 минуя rs232/485 преобразователи?

Что я делаю не так, или какие еще log необходимо предоставить?

Спасибо.


Если работаеш не на WIN XP а на VISTA, WIN 7 -то поставь совместимость WIN XP SP3 для opc_explore .

Gosha
29.03.2010, 19:48
Все так (настройки приведены по ссылке).
WinXP sp3.
Адрес 16 8 бит данных.
От ПЛК-63 данных нет.

Все-рабно какими ф-ями (настройки OPC) читать напр аналоговые входа ? 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 ?
Дискретные входа?


Спасибо, в среду посмотрю rs232 сниффером.

Gosha
05.04.2010, 19:55
Попытка чтения из ПЛК аналогового входа (ацп) 0
и состояния выхода 0
http://www.dopc.kassl.de/download/opc-freeware/Kassl-dOPCDAClient.zip
Дамп монитором порта http://www.hhdsoftware.com/sermon.html.




запись в порт rs232.
Порт открыт процессом "opc_ModBus.exe" (PID: 3844)

10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 98 00 02 F3 65 ...?..уe...?..уe
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 98 00 02 F3 65 ...?..уe...?..уe
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ
10 04 00 98 00 02 F3 65 10 04 00 B8 00 02 F2 AF ...?..уe...ё..тЇ

Порт закрыт






Чтение порта rs232:
Порт открыт процессом "opc_ModBus.exe" (PID: 3844)

10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 .„.’Д.„.’Д.„.’Д.
84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 „.’Д.„.’Д.„.’Д.„
02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 .’Д.„.’Д.„.’Д.„.
92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 ’Д.„.’Д.„.’Д.„.’
C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 Д.„.’Д.„.’Д.„.’Д
10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 .„.’Д.„.’Д.„.’Д.
84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 „.’Д.„.’Д.„.’Д.„
02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 .’Д.„.’Д.„.’Д.„.
92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 ’Д.„.’Д.„.’Д.„.’
C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 Д.„.’Д.„.’Д.„.’Д
10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 .„.’Д.„.’Д.„.’Д.
84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 „.’Д.„.’Д.„.’Д.„
02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 .’Д.„.’Д.„.’Д.„.
92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 ’Д.„.’Д.„.’Д.„.’
C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 Д.„.’Д.„.’Д.„.’Д
10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 .„.’Д.„.’Д.„.’Д.
84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 „.’Д.„.’Д.„.’Д.„
02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 .’Д.„.’Д.„.’Д.„.
92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 ’Д.„.’Д.„.’Д.„.’
C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 Д.„.’Д.„.’Д.„.’Д
10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 .„.’Д.„.’Д.„.’Д.
84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 10 84 02 92 C4 „.’Д.„.’Д.„.’Д

Порт закрыт

Филоненко Владислав
06.04.2010, 14:58
ответ. 10 84 02 92 C4
выводы:
1. связь есть.
2. плк выдает код ошибки №2 - Illegal Data Address
3. используйте правильный адрес или размер данных (2 регистра - это то что вы хотите?)

Gosha
07.04.2010, 09:30
ответ. 10 84 02 92 C4
выводы:
1. связь есть.
2. плк выдает код ошибки №2 - Illegal Data Address
3. используйте правильный адрес или размер данных (2 регистра - это то что вы хотите?)

Спасибо. Действ в документации "конфигурирование ПЛК" адреса регистров приведены в десятичной форме. А OVEN_OPC их надо задавать в 16-ричной форме.

Ах, если бы, как в армии, все было однообразно и безобразно - во всех программных средствах Овен и документации все числа были в единой форме...

:rolleyes: