Просмотр полной версии : Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
Господа, здравствуйте.
У меня такая проблемка, нужно связать контроллер и скаду ТМ6 через GSM для контроля в реальном времени.
Через RS-232 по модбасу связал, все работает на 5, а вот как теперь это перевести на беспроводную связь ума не приложу.
Если кто решал данную проблему прошу пожалуйста поделитесь опытом настройки скады, модемов и контроллера...
Я в тупике...:mad:
Спасибо заранее.
незарегистрированный
21.09.2007, 18:16
Решали. Обращайтесь в техподдержку.
Николаев Андрей
01.10.2007, 19:09
Проще всего в Data формате: дозвон-передача-разрыв связи
Что для этого нужно:
OPC - CoDeSys (Gateway), Matricon, Lectus(ModBus)
2 модема, предварительно настроенные
Ну и навыки работы с библиотекой SysLibCom (работа с портом - есть в примере с СМС).
Орлов Александр
25.03.2008, 15:43
Здравствуйте.
Вопрос возник при подключении модулей МВА8 к Trace mode 6.
Протокол выбран Modbus RTU
В TM установлены драйвера для работы через rs485.
На форуме выложена информация для примера, по которой можно считать
информацию по входу 4.
У меня подключен термо преобразователь, в TM информация поступает и
отображается.
Затем через конфигуратор запрограммировал вход 8 для активного датчика
с токовым выходом, в конфигураторе информация считывается и
отображается успешно.
Вопрос:
Как настроить каналы в TM для того, чтобы считать информацию с 8го и
остальных портов?
И еще, вышлите пожайлуста примеры проектов, если это возможно, в
которых продемонстрирована работа с МВА8 или аналогичными приборами.
Спасибо
Илья Глан
26.03.2008, 14:28
собственно надо поменять адрес, восьмой канал МВА8 это базовый адрес прибора +7... проектов в ТМ не делали
Проще всего в Data формате: дозвон-передача-разрыв связи
Что для этого нужно:
OPC - CoDeSys (Gateway), Matricon, Lectus(ModBus)
2 модема, предварительно настроенные
Ну и навыки работы с библиотекой SysLibCom (работа с портом - есть в примере с СМС).
А будет штатный ОВЕН-ский Modbus работать по такой схеме, по таймаутам не вылетит. Или надо будет Modbus на SysLibCom реализовывать?
Орлов Александр
06.04.2008, 19:25
Спасибо, незадолго до вашего ответа, додумался.
Изменил адрес но теперь он в 2 полях (для 4го и 8го отображает одни и те же данные)
В чем ошибка? Вот проект
Илья Глан
07.04.2008, 14:35
В проекте каналы были заданы верно. Я заново создал экран отображения. Подключил МВА8 и проверил, значения приходят разны и совпадают с показаниями Конфигуратора МВА8 по 4-му и 8-му входам.
Прилагаю рабочий вариант с экраном отображения “mva8_4_8.rar” с сетевыми настройками COM1 R 0 0 8 9600 /порт преобразователь чётность стопбит кол.бит скорость/ Эти настройки прибор имеет по умолчанию (после сброса с помощью соответствующей перемычки).