PDA

Просмотр полной версии : управление несколькими ттр от одного трм



GVE
21.05.2010, 19:09
здравствуйте.
в любой документации приводятся примеры схем управления твердотельным реле в виде: один прибор (например трм101ир) и одно ттр.
вопрос следующий: возможно ли управлять несколькими твердотельными реле (например Sia400u0901p) от одного терморегулятора (например трм101ир с выходом 4-20ма).
заранее благодарен за любую информацию.

Сергей Бондаренко
25.05.2010, 19:59
для ттр любого производителя есть параметры потребляемого тока в управляющей цепи, а у управляющего устройства прибора есть значение допустимой номинальной нагрузки. вот исходя из допустимой нагрузки и тока цепи управления реле и считайте сколько реле можно нагрузить на один прибор.

Andrey Korogodin
03.06.2010, 12:32
здравствуйте.
в любой документации приводятся примеры схем управления твердотельным реле в виде: один прибор (например трм101ир) и одно ттр.
вопрос следующий: возможно ли управлять несколькими твердотельными реле (например Sia400u0901p) от одного терморегулятора (например трм101ир с выходом 4-20ма).
заранее благодарен за любую информацию.

Добрый день, всем. А разве к трм101ир возможно подключение ттр или тр? или бывают тр с управлением 4-20мА?

Сергей Бондаренко
06.06.2010, 18:32
Можно использовать нагрузочный резистор в токовую петлю для выхода "И" и с него снимать сигнал напряжения\тока на ТТР. А более ранние модификации ТРМ101 имели возможность переключения выходов между каналами, тогда можно переключиться на релейный выход.

сергей валерьевич
05.01.2012, 12:36
И все же..
Встала задача, управлять 3х фазными печами 85квт.
Одного ТТР мало, можно несколько 3х фазных в параллель, либо разбить на 1х фазные, а вот как объединить их всех по управлению от одного ТРМ, желательно ZD3, так как планирую ПИД ..

Сергей Бондаренко
26.01.2012, 10:37
Смотря какой модификации ТРМ-101 у вас имеется:
1. если с выходом "Т" то для управления несколькими ТТР его нагрузочной способности не хватит, а значит нужно использовать другое реле для усиления сигнала, например HDxxDD3 -на него пойдет сигнал управления от ТРМ а через него включаем цепи управления ТТР-ками.
2. Если выход релейный "Р" то берем источник напряжения и через этот выход прибора подаем на ТТР-ки.