Ярослав123
26.05.2010, 23:30
Ситуация такая, потребовалось нам заменить приборы ТРМ201 версии 22 на прибор ТРМ210. Опрашиваем приборы ТРМ201 через контроллер OMRON по протоколу "ОВЕН". Получаем с ТРМ201 текущее значение по HASH коду #B8DF без установки индекса в запросе. все нормально. Посылка в линию такая, для адреса 4
# 23 47 4B 48 49 4F 54 56 47 47 47 47 51 54 4F 53 0D тчк.

А вот ТРМ 210 с установленным адресом 4 на именно этот запрос не реагирует вообще. Подключение приборов на линии проверено путем связывания через компьютер и ПО-конфигуратор, все откликаются.

Битность адреса прибора установлена 8, параметры порта PLC установлены следующие - 8 бит длина данных, 1 стоповый, проверки нет.

Прошу подсказать, куда двигаться?:confused: Может что в запросе?

Ярослав123
28.05.2010, 21:45
все, решил. ребята что устанавливали трм, время ответа поставили слишком маленькое (2мс), вот аппаратура и не успевала реагировать.