PDA

Просмотр полной версии : плк-63 существуют ли подтяжки на дискретных входах?



Gosha
08.06.2010, 14:58
задача - опрос от плк-63, питающегося от ~220v Ac состояния пары кнопок.

имеются ли в плк-63 внутренние подтяжки на дискретных входах?
если да, куда подтянуты?

можно ли кнопки подключить схемно так, чтобы это не требовало введения дополнительного источника питания и ипользовало подтяжки буст?

или придется задействовать один из релейных выходов плк-63 как источник напряжения?

спасибо.

Николаев Андрей
08.06.2010, 17:28
не очень понятно какие кнопки и к какому бусту будете подключать...

rovki
08.06.2010, 17:46
В плк 63 есть выводы +-24в.Контакты ваших кнопок подключите один на +24в,другой на дискретный вход.На выводы comm подключите -24в.

Gosha
08.06.2010, 20:46
В плк 63 есть выводы +-24в.Контакты ваших кнопок подключите один на +24в,другой на дискретный вход.На выводы comm подключите -24в.

Спасибо.

Лучше кнопки с переключающим контактом?

Или есть подтяжки на дискретных входах ПЛК-63, которые гарантируют стабильное состояние сигнала на взвешенном дискретном входе?
И можно использовать кнопки 1 замыкающий контакт (на +24 или на common)?

rovki
08.06.2010, 20:56
На входе стоит оптрон с резистором последовательно (токоограничение) ,поэтому подаете питание на вход (+) ,которое соответствует "1",не подаете(кнопка разомкнута) -будет "0" .при этом -24в на соответствующий comm.Пример нарисован в описании ,только там внешний ИП ,а можете использовать внутренний (24в).С переключающим контактом кнопки не нужны (одновременно) ,можете использовать группу нормально разомкнутую или нормально замкнутую ,как нравится,только потом учтите это в проекте.Внешние резисторы (подтяжки) -не нужны.

Gosha
08.06.2010, 21:12
На входе стоит оптрон с резистором последовательно (токоограничение) ,поэтому подаете питание на вход (+) ,которое соответствует "1",не подаете(кнопка разомкнута) -будет "0" .при этом -24в на соответствующий comm.Пример нарисован в описании ,только там внешний ИП ,а можете использовать внутренний (24в).С переключающим контактом кнопки не нужны (одновременно) ,можете использовать группу нормально разомкнутую или нормально замкнутую ,как нравится,только потом учтите это в проекте.Внешние резисторы (подтяжки) -не нужны.

Спасибо.

Какой продуманный ПЛК.

Супер.

rovki
08.06.2010, 21:41
:) ;) :confused: