PDA

Просмотр полной версии : Неисправность ТРМ 138-P



Arkady
01.10.2007, 10:53
Сегодня 1.10.2007 получили новый прибор ТРМ 138-Р к первому каналу подключили термопару хромель-копель включили в сеть прибор, а по первому каналу нет показаний температуры по всем остальным каналам есть.При первом включении прибор показывает 037, если его сравнить с другим ТРМ 138 тот показывает 036. Большая просьба подскажите что делать с прибором.

Зоя
01.10.2007, 12:03
Здравствуйте, какой код типа датчика по первому каналу, в уровне PL-1, Вы установили?

Arkady
01.10.2007, 12:30
Для ТРМ 138 тип датчика задается в уровне PL-1 в параметре in-t, я его задал как ty04 для хромель-копелевых термопар.

Зоя
01.10.2007, 14:51
Попробуйте поставить вместо датчика перемычку между клеммами 16 и 17. Если при таком подключении, прибор показывает значение, то возможен обрыв в линии датчик-прибор или проблема с датчиком. Если прибор также по этому канала не индицирует тем-ру, то пришлите список параметров, которые Вы запрограммировали в ТРМ138.

Arkady
02.10.2007, 07:31
Поставил перемычки, ничего не изменилось.Попробую объяснить как ведет себя прибор. При включении прибора в сеть на ЦИ1 высвечивается Р037 кратковременно, затем на ЦИ1 загорается надпись d--04, а на ЦИ2 ----, НА 2-х разрядных ЦИ на верхнем d4 на нижнем --, и это все по первому каналу.(почему по первому каналу горит d4,а не d1?) По другим каналам высвечивается d2-d8 в соответствии для каждого канала. Мое предположение, после каких то проверок или настроек (юстировка , калибровка и т.д.) прибор не был приведен в рабочий режим о чем свидетельствует индикация P037, при первоначальном запуске прибора. На другом ТРМ 138 индикация Р036 и он работает нормально.

Ельцов Андрей
02.10.2007, 09:17
Здравствуйте, Аркадий.

Надпись Р037 при запуске означает, что прибор имеет 37ю прошивку микропроцессора. Это последняя прошивка и выпускается она уже больше года. Поэтому она здесь не причем.
Что касается надписи d4, это означает что на первый вычислитель подключен четвертый датчик. Измените привязку в уровне PL-2 или установите конфигурацию по умолчанию в уровне PL-3.
Думаю, с юстировкой Вы поторопились...