Просмотр полной версии : Опыт применения приборов фирмы ОВЕН



Oleg
27.12.2006, 09:47
Может я не по теме. Хотел просмотреть опыт примененя Ваших приборов у пользователей, по любой ссылке "подробнее..." шарашит на вкладку "Поддержка" . Вы что скрываете это ? Или может опыта нет никакого? Thenk`s

Юрий_уфа
27.12.2006, 18:42
Если не секрет, что хочется сбацать. А то ведь он опыт разный, и полож и отриц. но оба полезные. А если скромно, то на один завод поставили не меньше 300 шт., отдали в ремонт порядка 20 за 2-3 года, из 20 порядка 10 целые, некорректно сконфиг.

Алекс
13.01.2007, 20:19
Может я не по теме. Хотел просмотреть опыт примененя Ваших приборов у пользователей, по любой ссылке "подробнее..." шарашит на вкладку "Поддержка" . Вы что скрываете это ? Или может опыта нет никакого? Thenk`s

Приборы хороши и просты.
Один заводик в Беларуси, в Гомеле, по производству холодильного оборудрования пробовал применить местные, так был несказанно рад, что обнаружился "ОВЕН". И я как бывший холодильщик говорю, что приборы хороши, по крайней мере те, что в холодильниках.
Ну ломаются, горят иногда из за слабости контактов мощности, так мы садили управление через пускатель.

Александр-КИП
16.01.2007, 11:56
Опыт применения вы можете найти здесь! http://www.kipservis.ru

Зоя
16.01.2007, 14:21
Может я не по теме. Хотел просмотреть опыт примененя Ваших приборов у пользователей, по любой ссылке "подробнее..." шарашит на вкладку "Поддержка" . Вы что скрываете это ? Или может опыта нет никакого? Thenk`s

К сожалению, ссылка была "битая", сейчас мы все исправили и Вы можете посмотреть нужную Вам информацию.

Wer
27.01.2007, 02:56
Хм.. Паром я не занимался..
Водой - да. Не пробовал ТРМ10. ТРМ12!! Правда с огромной кучей недостатков этого агрегата!!!
Преимущества уникальны! Очень гибок в плане настроек регулирования как систем с поддержанием постоянной температуры, так и систем с постоянным давлением. Рекомендую.

Salex
02.02.2007, 16:28
У нас используется очень много Овеновских приборов: ТРМ10, 2ТРМ1, ТРМ101, ТРМ138, УКТ38, ТРМ32, МВА8 и так далее. Очень просты в эксплуатации и надежны. Отказов в работе практически небыло. За 4 года - 1 или 2 прибора вышли из строя. Используются для измерения и в регулировании тех процесса различных параметров: темератуа, давление, обороты и т.д и т.п.

Сергей0308
31.07.2011, 06:30
Эксплуатируем много приборов фирмы "Овен": ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ200, СИ8, УТ24, САУ-М6, МСД-100, ПР110, ПКП1, ПЧВ, УЗОТЭ-2У и другие! Не хочу сказать что без недостатков, недостатков хватает, но показали себя достаточно надёжными и неприхотливыми за 5 лет эксплуатации! В целом доволен!!!

kipexpert
01.08.2011, 20:16
Приборы "Овен" давно себя зарекомендовали как недорогое практичное оборудование, цена качество устраивает да и с заменой нет проблем.

Sherlock
16.09.2011, 21:53
Имею в эксплуатации приборы ПКП1, не по душе! Выключаются без причины. А вот ТРМ151 работают исправно без нареканий. Сейчас внедряю ПЛК150 - очень и очень интересно....

Александр123456
03.11.2011, 17:30
Так же имею богатый опыт работы с ТРМами различных серий, при чем некоторые эксплуатировались в жутких условиях не пригодных для эксплуатации согласно паспорта, и тем не менее зарекомендовали себя с лучшей стороны. На моей памяти за 4 года из более чем половины сотни приборов вышло из строя всего 2. А сейчас я имея опыт работы с семенами S7-300, S7-400, С7 и митсубиши серии FX начал осваивать ОВЕН ПЛК, очень интересный продукт в своем классе, хотя и имеет некоторые недостатки, но и работы над ошибками ведутся. Надеюсь не подведут!!!

ALFIX
23.11.2011, 04:49
На предприятии где я работаю, имеется большое количество тех.оборудования, причем практически на каждом из них используются приборы ОВЕН. Самый распространенный из них это, конечно же, ТРМ101. Почти каждый ПИД-регулятор фирм Omron, Delta который "отслужил" свое мы заменили именно на 101, никаких нареканий, кроме одного случая, о котором расскажу позже. Так же популярностью пользуются одноканальные блоки питания, чаще всего 24В, 30Вт. В планах использование ПЛК.

Теперь более подробно об одном случае.

Значит у меня конец смены, а тут срочно понадобилось запустить один станок в работу. До этого простоял он несколько месяцев. Запускаем, выясняется, что не работает твердотельное реле, на ток около 100А. Нашли причину - вышел из строя выход типа "Т" на ТРМ101. Что же делать...запасного нет, уже конец смены, поздний вечер. Кошмар....Ну брожу я по цеху с бумажками от прибора. И тут пришла идея - а что если задействовать второй выход, который используется для сигнализации? Переделал схему, задал необходимый алгоритм работы (03), подобрал здачение Х. Заработало. Спустя пару недель привезли новый ТРМ.

Viktor123
24.11.2011, 10:53
У нас на предприятии эксплуатируется сотни две блоков питания, а также ТРМ151, ТРМ138, ТРМ202, ТРМ101, САУ, СМИ, GSM модемы, БСФ, датчики давления и может еще что забыл. Приборы хорошо себя зарекомендовали, по некоторым позициям есть конечно и недоработки.

kolyan
24.11.2011, 12:45
Используем на предприятии Овен ТРМ-12, ТРМ-1, 2ТРМ-1, ТРМ-200, ТРМ-202, ТРМ-212, УКТ-38, САУ-М-7Е, УТ-24, ПР-110, ПЛК-63, ПД-100, блоки питания, датчики температуры разные, датчики уровня ДС-К.

Все приборы работают без нареканий, кроме:
1). ТРМ-151 ( ИМХО, очень сложны в наладке и эксплуатации - периодически из-за невыявленных причин, выдают аварию, поэтому заменены на ТРМ-12 или ТРМ-212 или ПЛК-63). В данный момент, оставшиеся ТРМ-151 используем в качестве измерителей, с выдачей данных в Owen Process Manager.

2). По невыясненным причинам, на уровнемерных колонках паровых котлов ДЕ-6.5 и ДЕ-25 периодически (раз в 2 - 3 месяца, а то и раньше) выходят из строя датчики уровня ДС-К - лопается керамика. Так как дешёвой альтернативы им пока что нет, приходится закупать данные датчики впрок.
Попытка заказа датчиков на давление 25 Атм. вместо 10 Атм. к положительному результату не привела. Котлы работают при давлении 8 Атм.
Кстати, проблема не только на нашем предприятии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58443

3). Пару раз переставали работать блоки питания БП-60Б на 24 В. Спасало отключение и повторное включение питающего напряжения.

По остальным приборам замечаний нет.

Anton441
01.12.2011, 16:05
ТРМ-151

Хороший прибор. Благодаря довольно гибкой структуре возможно создание разных полезных конфигураций.

К сожалению потенциал прибора не реализован в полной мере, не все задуманные разработчиками функции реализованы в нём в настоящее время.

Столкнулся с ситуацией, когда понадобилось использовать ИНСПЕКТОР без выдачи сигнала аварии, а просто для включения внешнего устройства. Эта функция как-будто была задумана разработчиками, но так и не была реализована. Можно было бы выйти из ситуации применив ещё один, третий регулятор (первые два работают на один выход), но, к сожалению, прибор ТРМ-151 в настоящий момент имеет только два регулятора.

В конфигураторе имеются 8 регуляторов и, соответственно, 8 каналов регулирования, но прибор ТРМ-151 является двухканальным. В полном руководстве по эксплуатации имеется пример конфигурации №11, которая неосуществима.

В заключение скажу, что приборы фирмы ОВЕН довольно качественные, однако им есть к чему стремиться. Продукция фирмы ОВЕН способна конкурировать с западными аналогами и не только в части стоимости.

genchik
12.02.2012, 11:29
После установки приборов ОВЕН ПЛК-100 СП-270 и МВА-8 написав программу для контроля параметров микроклимата по графикам ситуация на фабрике начала улучшаться. Температура поддерживается с математической точностью и раздельно по зонам выращивания. Технологи очень довольны и просят заменить по всей фабрике, тем более цена-качество нас устраивает. Время эксплуатации 1 год отказов не было.:D

Doomnik
15.02.2012, 18:20
ТРМ-151

Хороший прибор. Благодаря довольно гибкой структуре возможно создание разных полезных конфигураций.

К сожалению потенциал прибора не реализован в полной мере, не все задуманные разработчиками функции реализованы в нём в настоящее время.



Пока отрицательный результат в работе с ТРМ 151.

Нет, сам регулятор отлично работает, но в связке с компьютером (когда с компьютера идет опрос оперативных параметров через Конфигуратор) прибор начинает сбоить.

судя по сообщениям с форума, это проблема не только у меня и раньше ее не было...


Техподдержка отвечает на вопросы по электронной почте вовремя. Но их советы конечно никаким образом не отражены в инструкции на прибор.

Зоя
16.02.2012, 08:45
2). По невыясненным причинам, на уровнемерных колонках паровых котлов ДЕ-6.5 и ДЕ-25 периодически (раз в 2 - 3 месяца, а то и раньше) выходят из строя датчики уровня ДС-К - лопается керамика. Так как дешёвой альтернативы им пока что нет, приходится закупать данные датчики впрок.
Попытка заказа датчиков на давление 25 Атм. вместо 10 Атм. к положительному результату не привела. Котлы работают при давлении 8 Атм.
.


Могу Вам предложить попробовать вмест ДС-К, кондуктометрические датчики ДС.ПВТ (http://www.owen.ru/catalog/65999385) . Они так же расчитаны на высокую тем-ру до +240 С, максимальное рабочее давление 25 атм.