здравствуйте. прошу у опытных людей помощи. нужно соединить в цехе 6 си8 по Rs485, и значение с приборов передавать в офис. на пк планирую поставить овен процесс менеджер. общая длина линии получается около 400 метров. вопросы:
1)какой кабель можно применить, чтобы подешевле вышло и без проблем со связью. кипэв 1х2х0,6 слишком дорогой 50р метр. квпэф-5е 8р.(нормальная цена) , но он без экрана, а есть ли необходимость в экране?? есть возможность проложить вдали от силовых линий, и скорость передачи не имеет значения.
2)провод пойдет на высоте 6м от прибора, как монтировать опускать и поднимать его от прибора к прибору, или же можно сделать отводы от шины к приборам???
пока вроде всё, прошу строго не судить первый раз сталкиваюсь с сетью.

Александр Ч.
22.06.2010, 10:05
используем кспэв 2х2х0.4. экран и вторая витая пара про запас на будущее как резерв. отводы делать как можно короче.

pawlon2006
25.06.2010, 10:54
спасибо! будем пробовать.

mar154
13.08.2010, 10:07
подскажите максимально возможную длину линии связи Rs485 между контроллерами плк100?

lara197a
13.08.2010, 21:03
вообще-то без повторителя до 1200м. но многое зависит от типа кабеля, количества устройств в сети и др.