Просмотр полной версии : ТРМ151-03 "нет данных"



Spirit
03.10.2007, 10:45
При работе ТРМ151-03 иногда возникает на индикаторе 1 надпись "no.dt", при этом может происходить перезагрузка прибора. Что это значит (нет данных - каких?) и как с этим бороться.

Сергей Чекулаев
03.10.2007, 11:03
Данная надпись означает, что датчик отключен, скорее всего проходит помеха по входу,рекомендую проверить линию связи датчик-прибор,чтобы она не проходила рядом с силовым оборудоваеием(линиями) и желательно использовать экранированный кабель.

Spirit
03.10.2007, 16:11
Данная надпись означает, что датчик отключен, скорее всего проходит помеха по входу,рекомендую проверить линию связи датчик-прибор,чтобы она не проходила рядом с силовым оборудоваеием(линиями) и желательно использовать экранированный кабель.

Проверил линию. Линия ок! Прибор перезагружается
Заменил провод на экранированный, экран заземлил. Прибор перезагружается. Есть ли ошибка с кодом 00b2?

Сергей Чекулаев
04.10.2007, 11:42
Проверьте нет ли рядом с прибором силового оборудования:мощные пускатели,частотные преобразователи,силовые линии...,прибор ведет себя таким образом (перезагружается),если идут сильные электоромагнитные наводки,рекомендации- разместитьь прибор в отдельный щит либо подальше от силового оборудования.