PDA

Просмотр полной версии : SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251



awl
07.07.2010, 18:05
Подскажите пожалуйста, как в SIMP Light Free настроить из мнемосхемы запуск (и остановку) терморегулятора ТРМ251. То есть хотелось бы иметь на мнемосхеме кнопку ПУСК/СТОП, при клике на которой запускалась или принудительно останавливалась "Программа технолога".
В "Конфигураторе каналов" вроде бы можно настроить канал "Пуск-стоп регулятора", но я не знаю, как это сделать правильно.

miniscada.com
08.07.2010, 07:01
Добрый день!

Всё очень просто:

1. Настраиваете OWEN OPC
http://miniscada.com/files/trm251/opc.png

2. Проверяем, включен ли OWEN OPC в список достуных OPC серверов
http://miniscada.com/files/trm251/opc1.png

http://miniscada.com/files/trm251/opc2.png

3. Добавляете Канал в Конфигураторе Simp light
http://miniscada.com/files/trm251/chanel.png

4. В редакторе мнемосхем создаёте 2 кнопки.
Одна на ПУСК, вторая на СТОП (пока так, скоро будут доступны кнопки типа триггер, тумблер и т.д.)
http://miniscada.com/files/trm251/button.png

http://miniscada.com/files/trm251/pusk.png

http://miniscada.com/files/trm251/stop.png

5. Более подробно про теги.каналы прибора ТРМ251 можно почитать по ссылке - http://www.owen.ru/uploads/params_trm251_v1.10.zip

http://miniscada.com/files/trm251/opc_doc.png

6. Связку русских названий и английских названий тегов можно посмотреть в Конфигураторе:
http://miniscada.com/files/trm251/cfg_ch1.png

http://miniscada.com/files/trm251/cfg_ch2.png


С уважением, Дмитрий Шульгин.
+7 91 22 78 33 78
SIMP Light Group

awl
08.07.2010, 08:03
спасибо вам уважаемый дмитрий за столь подробный ответ!
у меня всё получилось!!!:)