zmw
10.08.2010, 17:46
сделал автомат из старой вакуумной печи. правда пришлось заменить ручные вентили на пневмоклапаны. использовал плк100, ип320, мдвв, трм101 и вакумметры мерадат.
может кому пригодиться. сам когда писал весь форум перерывал. искал ответы на свои глупые вопросы.
2614

2615

Николаев Андрей
10.08.2010, 20:30
Спасибо ZMW за интересное применение.
И программа на мой вкус написана грамотно - отдельно описан переменные, отдельные блоки работы. Все сведено в общей программе. да и саму программу выложили - респект:cool: :cool: :cool:
Я бы её даже как пример давал - так надо писать программы :)
Если не секрет чавой за печь такая, что делает, где применяется...

zmw
10.08.2010, 22:20
порошковая металургия из высокоплавких материалов.
в принципе это была лабораторная печь. используется сейчас для отжига и спекания малых партий и опытных образцов.
вакуум ниже 1*10 в -4 мм.рт.столба.

Sniper007
11.08.2010, 08:32
а чем вакуум измеряете? датчик пирани или пеннинга?

не забыли поставить датчик потока на охлаждение паромасляного насоса?

zmw
11.08.2010, 21:45
датчик потока стоит.
а давление мерится старыми пмт-6-3м-1 и пмт-2.
правда сейчас просят поставить мерадатвит19ит1 (аналог старых витов) и датчик пми-2.

Sniper007
12.08.2010, 08:29
:eek: старые ПМТ на такой высокий вакуум? Специально посмотрел на ПМТ-2, у него диапазон не перекрывает -4 степень (до -3 только).
ПМИ я посмотрел, у него диапазон не от атмосферного давления начинается, значит вам придется комбинировать. Кроме то прибор 19ВИТ стоит почти 50 тысяч... Он конечно крутой - дисплей огромный, архивация, вот только оно вам надо?

На такой вакуум можно поставить современные датчика пирани - импортные аналоги ПМТ-6. А лучше комбинированный - пирани + пеннинга. Например такие (датские):
http://blms.ru/vakuumetry1
925 - пирани, 971 - пеннинга (он же датчик с холодным катодом, cold catode), 972 - пирани+пеннинг. У датчиков аналоговый выход 0-10В, так что с ОВЕНами состыковать можно.

zmw
13.08.2010, 07:37
пмт-2 до -4, пмт-6 до -3 от атмосферного. когда искал датчики и приборы то за пиранью мне такую цену выкатили, что у начальства глаза стали круглыми. первоначально задача стояла до -3 вакуума.

Sniper007
13.08.2010, 08:13
ну да, комбинированный 972 стоит около 900 евро, пеннинга 971 - 680 евро, пирани 925 - около 500. по сравнению с пмт-6 (600 рублей) это конечно дорого. но если вы будете брать пми + вит17 то получится дороже.

Bulat
21.12.2010, 20:56
Спасибо ZMW за интересное применение.
И программа на мой вкус написана грамотно - отдельно описан переменные, отдельные блоки работы. Все сведено в общей программе. да и саму программу выложили - респект:cool: :cool: :cool:
Я бы её даже как пример давал - так надо писать программы :)
Если не секрет чавой за печь такая, что делает, где применяется...

А где это чудо-программу выложили , посмотреть бы . У меня типичное вакуумное оборудование , я имею в виду откачку - но не более... !

Николаев Андрей
22.12.2010, 10:48
Первое сообщение в форуме.

zmw
27.12.2010, 07:37
Главное не откачка, а ведение режима в автомате без участич оператора.

Bulat
28.12.2010, 14:33
Главное не откачка, а ведение режима в автомате без участич оператора.
Извините, как работает в автомате без участия оператора ? Сбои были ?

zmw
28.12.2010, 21:57
Я сам вместо оператора работал на них 2 месяца.
Всё что всплывало удалил.

Bulat
28.12.2010, 22:16
Технологический процесс подразумевает нагрев и остывание деталей,
он в автоматическом режиме тоже завязан ? Используете термопары, ... ?

zmw
29.12.2010, 21:32
Нагрев - да, остывание инерционное с печью. Но масса загрузки такова что скорость остывания доходит до 5-8 часов. Задача остывания по графику не ставилась. Хотя если использовать другую ТРМ то можно и остывание сделать с заданной скоростью.

Bulat
29.12.2010, 22:19
Нагрев - да, остывание инерционное с печью. Но масса загрузки такова что скорость остывания доходит до 5-8 часов. Задача остывания по графику не ставилась. Хотя если использовать другую ТРМ то можно и остывание сделать с заданной скоростью.
На своей вакуумной установке тоже пробовал в ночь оставлять большую массу деталей в камере, на утро доставал они ещё горячии руки не могут держать- прям как в термосе-вакуум :)

Bulat
29.12.2010, 22:30
сделал автомат из старой вакуумной печи. правда пришлось заменить ручные вентили на пневмоклапаны. использовал плк100, ип320, мдвв, трм101 и вакумметры мерадат.
может кому пригодиться. сам когда писал весь форум перерывал. искал ответы на свои глупые вопросы.
2614

2615
Может расскажете (прорекламируете) про автоматизацию вакуумной печи с фото на другом форуме вакуумщиков, я думаю тема интересная, многие примут на заметку... http://www.chipmaker.ru/topic/50735/

zmw
30.12.2010, 13:45
Так у нас основная вакуумная камера охлаждается проточной водой

Bulat
30.12.2010, 15:24
Так у нас основная вакуумная камера охлаждается проточной водойУ нас тоже, но кроме этого охлаждаются 2-3 ускорителя (испарителя), поворотное стройство и диф.насос естественно.

zmw
31.12.2010, 08:48
А какова масса загрузки печи.

Bulat
30.01.2011, 22:06
max по паспорту 92 кг

zmw
01.02.2011, 17:28
Тогда всё нормально. Я автоматы для заказных позиций делал. Там загрузка не более 10-15 кг. А черновые печи тоже сутками стынут с загрузкой по сотне кг.

Bulat
03.02.2011, 16:31
пмт-2 до -4, пмт-6 до -3 от атмосферного. когда искал датчики и приборы то за пиранью мне такую цену выкатили, что у начальства глаза стали круглыми. первоначально задача стояла до -3 вакуума.

датчик потока стоит.
а давление мерится старыми пмт-6-3м-1 и пмт-2.
правда сейчас просят поставить мерадатвит19ит1 (аналог старых витов) и датчик пми-2.
zmw, как Вы считаете возможно обойти ВИТ-3 и подсоелинить их к продукции (контролер, ...) ОВЕН, оставив датчики давления: ПМТ-2 и в моём случае ещё ПМИ-51, но дополнив их компактным устройством (стр.22 и дальше по тексту до стр.25) http://insitek.ru/files/Kalalog_INsITEK_2009.pdf

Sniper007
03.02.2011, 18:39
Судя по описанию там Modbus. Так что можно.

Завхоз
29.03.2011, 15:31
Задам в этой теме свой глупый вопрос.
Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
З.Ы. Сильно не пинайте, максимум имел дело только с ТРМ-151, с ПЛК не сталкивался.

Партизан
29.03.2011, 17:10
Лучше и удобнее придумать формулу.
Например так:
Output:=EXPT(10, Input - 11);
Input - это вольты, Output - Торры

Завхоз
29.03.2011, 17:19
Спасибо за ответ!
Значит ПЛК подходит для этих целей?

Партизан
30.03.2011, 17:27
Обязательно подойдет.

Bulat
15.04.2011, 20:35
Задам в этой теме свой глупый вопрос.
Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Имею также вакуумное оборудование, есть вопрос к Вам.
Напишите название Вашего датчика ...

Gans
15.04.2011, 23:33
Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
Здравствуйте
Вот в давненько при изучении CoDeSys сделал кое что подобное. Взгляни, кажется то что надо :-)
P. S. Если возникнут вопросы - дублируй в личку, что бы получить ответ быстрее;)

antonsaitov
18.07.2011, 23:17
Здравствуйте!

В продолжении темы задам вопрос - задача похожая - вакуумные печи, температурные режимы, но еще надо регулировать остаточное давление, т.е. снижать по программе, может кто реализовывал?

zmw
24.07.2011, 17:28
Снижать или повышать!

pistoletov
31.03.2016, 14:29
а какие вентили заменяли на пневмоклапаны? и на какие клапаны? Спасибо за проект! У нас стоит подобная задача , но для начала расконсервировать и запустить печь нужно.-)

Копатель
06.08.2019, 12:25
Здравствуйте!

В продолжении темы задам вопрос - задача похожая - вакуумные печи, температурные режимы, но еще надо регулировать остаточное давление, т.е. снижать по программе, может кто реализовывал?

Для того, чтобы помочь нужно больше информации. Как минимум расскажите про подробнее про температурные режимы и какое давление.

Anton1995
13.04.2023, 19:30
Приветствую!
А не осталось ли программы где-нибудь? На форуме не скачать и не посмотреть.
Хочется Посмотреть. Есть подобная задача, интересно посмотреть как это вообще можно реализовать..