PDA

Просмотр полной версии : как правильно создать рапорт в мастер скада 2.3



evgeha
11.08.2010, 11:51
Специалисты подскажите пожалуйста, как правильно сделать рапорт, что бы в рапорте указывалось время когда значение сохранилось, и как менять интервал записи значения по времени. А то у меня в рапорте только появляется значение и его название, значение постоянно переписывается в той же ячейке. :confused:

Sniper007
11.08.2010, 11:57
Ээээ... 2.3 или 3.2?
Просто версия 2.3 - древняя как яйца динозавра. Вы только разрабатываете проект? тогда скачайте новую версию с ftp.

evgeha
12.08.2010, 10:30
версия 2,3. инсатовцы не дают разрешения на скачивание новой 3,2 уже пробовал, хотя являюсь начальником цеха кип и а, цементного завода выпускающего 1 000 000 тон цемента в год. видимо считают, что денег много и на халяву давать не хотят. да проект только создается, да и самой скаде только обучаюсь, все остальное нарисовал уже а это не как не клеится.

Sniper007
12.08.2010, 10:58
версия 2,3. инсатовцы не дают разрешения на скачивание новой 3,2
Что за глупости? Что значит не дают?
Вы зарегистрировались у них на сайте? Заходите в раздел техподдержки, там в разделе демоверсий лежат параметры для доступа на ftp. Там качаете свежую демку или RT.

evgeha
12.08.2010, 11:46
Что за глупости? Что значит не дают?
Вы зарегистрировались у них на сайте? Заходите в раздел техподдержки, там в разделе демоверсий лежат параметры для доступа на ftp. Там качаете свежую демку или RT.

Регистрировался, они отказали в регистрации.

Sniper007
12.08.2010, 11:58
а как это выглядело? вам письмо прислали или как?
не пробовали еще раз регистрироваться?

evgeha
12.08.2010, 12:11
да прислали письмо, в отказе в регистрации, мой сотрудник тоже пробовал зарегистрироваться, и ему отказали. вот сейчас снова пробую, заявку взяли на рассмотрение, посмотрю, что ответят.

SCADAMaster
12.08.2010, 17:11
Добрый день!

На e-mail, который Вы указали в этом форуме, на сайте InSAT есть две активные регистрации: 07-12-2009 и 12-08-2010. Если у Вас возникли проблемы с доступом, вы всегда можете обращаться на support@insat.ru. Возможная причина первоначального отказа в регистрации не корректное заполнение регистрационной формы. Т.к. сейчас у Вас активны две регистрации, то судя по всему, после исправления Вами регистрационной формы, ваша первая регистрация была активирована. Возможно, произошел сбой в системе уведомления о активации вашей регистрации, в этом случае мы приносим Вам свои извинения.

Спасибо.

SCADAMaster
12.08.2010, 17:34
Специалисты подскажите пожалуйста, как правильно сделать рапорт, что бы в рапорте указывалось время когда значение сохранилось, и как менять интервал записи значения по времени. А то у меня в рапорте только появляется значение и его название, значение постоянно переписывается в той же ячейке. :confused:

Мы рекомендуем Вам скачать последнюю Demo версию (надеемся, что теперь проблем с доступом к Demo версии не будет :) ). Для создания отчетов мы рекомендуем использовать новый модуль Генератор отчетов. Если Вам нужно вывести метку времени не архивируемой переменной, то можно воспользоваться ФБ Метка времени (категория Работа со временем). Если Вам нужно вывести архив переменной, то вы можете использовать источник данных «Архив MasterSCADA».

evgeha
13.08.2010, 07:05
спасибо, что так трепетно отнеслись к моему вопросу, сегодня пришло письмо с разрешением на скачивание, буду пробовать. всем спасибо!!!