Делаю первые шаги в Master SCADA.
Не могу понять как передать данные о необходимой температуре на ПИД регулятор ТРМ148

Sniper007
12.08.2010, 14:35
Нужно сначала настроить OPC сервер (скачайте с сайта ОВЕН свежую версию).
Далее в MasterSCADA, в окне Система, добавить компьютер. Добавить OPC сервер ОВЕН. Щелкнуть правой кнопкой по OPC, выбрать "добавить переменные", выбрать переменную на которую будете передавать.
Ее нужно будет связать с какой то командой.
Советую просмотреть Презентацию "быстрый старт"

Электронщик
12.08.2010, 14:40
все это я сделал. вопрос в том на какю переменную, и какая команда

Sniper007
12.08.2010, 15:03
какая переменная - это надо в документации к трм148. я посмотрел вроде бы это параметр Sp.lu. на него вам нужно подать какое то значение по сети.
можно например в объект вставить команду (вещественный тип данных), связать ее в этим параметром. перевести в режим исполнения. если связь установлена, то щелкнуть справа от команды по полю, и ввести какое то значение.
либо вынести эту команду на мнемосхему и там вводить. тут уж как вам хочется - смотря какая задача.

Иван_Хабаровский
21.05.2011, 13:29
Подскажите,
У меня 7 ТРМ 148, нужно получать температуру, влажность в графической форме, какое ПО необходимо.

SCADAMaster
21.05.2011, 14:53
ТРМ148 8 канальный ПИД регулятор, если вы планируете использовать все каналы то у вас будет использоваться 7х8= 56 каналов, плюс каналы для задания уставок (если планируется) Скорее всего вам будет достаточно версии MasterSCADA на 100 точек.
Разработать проект можно в Demo версии (ограничение - 1 час в режиме исполнения, затем нужен перезапуск). Скачать ее можно с нашего ftp, доступ на который вы сможете получить после регистрации:
http://www.insat.ru/services/support/
Там же в разделе "Методические материалы" выложена документация по MasterSCADA, в том числе новая методичка.
Ваш проект достаточно простой, аналогичный разобранному в этом видеопримере:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

Данный прибор работает по протоколу ОВЕН, поэтому вам нужно использовать ОРС на данный протокол:
http://www.owen.ru/catalog/45423969

Таким образом вам нужно следующее ПО для разработки - MasterSCADA Demo и ОВЕН OPC сервер. Если возникнут вопросы в процессе разработки проекта вы можете обращаться на support@insat.ru или писать сообщения на этом форуме в разделе MasterSCADA

Иван_Хабаровский
22.05.2011, 03:33
Большое спасибо,
по ходу выполнения проекта, буду иметь в
виду Ваш мейл.

Иван_Хабаровский
22.05.2011, 04:20
Подскажите вычисленные параметры- например влажность на основании
термометров можно принимать с ТРМ или это лучше реализовать в
MasterSCADA.

SCADAMaster
22.05.2011, 09:56
Вообщем без разницы. Но проще будет получать данные прямо от прибора.

Иван_Хабаровский
27.05.2011, 14:40
Спасибо,
за ответ