PDA

Просмотр полной версии : измерение аналогово сигнала



Федин
23.08.2010, 12:11
аналоговый вход настроен на вольтовый сигнал, на него подано застабилизированное напряжение. вдруг на секунду-две показание измеряемого текущего значения снижается, потом всё воссанавливается. бывает это по нескольку раз в час. разные подключались источники, но с тем-же результатом. в чем особенность?
спасибо.

rovki
23.08.2010, 13:25
ну хоть бы тип устройства указали что ли:confused:

Федин
23.08.2010, 14:48
и плк 150, и мва8 присоединенный к 100му.

Dimur
01.09.2010, 10:31
а кто аналоговый сигнал ловит? плк150 или мва? и где вы его смотрите? на пк? через переменную или непосредственно в окне Plc-конфигуратора?

вы уверены в "застабилизированном источнике"? в общей сети, особенно на промышленном предприятии, это громкие слова - выбоины, которые вы описываете вполне возможны даже при стабилизации.
попробуйте независимый источник питания от аккумулятора.

а питание самих плк стабилизировано?

Федин
08.10.2010, 17:15
спасибо что откликнулись. провалы видны и по переменной и в окне конфигурации. "подключил" это на самописец в визуализации, он тоже это фиксирует. должен сказать, что ошибся с типом модуля когда отвечал. модуль мв110 8ас. сейчас больше беспокоит то, что этот модуль "подсаживает" как минимум один опорный сигнал с делителя напряжения (потенциометр 4,7к, источник 10в). точнее структура такая: 14 сигналов от весовых корзинок дозатора, один опорный (всего 15) поступают на два модуля. весовые постоянно в динамике, но опорный то не должен прыгать. сначала думали - потенциометр, потом за источник взялись, потом выяснили что внутри модуля всё происходит, пустили сигнал через эммитерный повторитель. а он стал влиять на показания весовых. возможно чегото не знаю в настройках или в свойствах овен оборудования. прошу направить на путь истинный.