Доброго времени суток!
Приобрели ТРМ151-07, установили драйверы, ОРС-сервер(преобразователь - АС4), но возникла проблема: программы "ОВЕН", идущие в комплекте, считывают и записывают данные с прибора нормально, MasterSCADA же прибор и сервер видит, но работает только параметр, сообщающий об активности сервера. Параметр read и прочие подобные не меняются при изменении состояния входов и выходов прибора.
ОС: Windows 7 32bit
Интерфейс: OWEN AC-4;
ПО: MasterSCADA 3.2 demo

Sniper007
24.08.2010, 08:23
Скорее всего проблема в настройках OPC сервера.
В режиме исполнения, в MasterSCADA в свойствах OPC сервера ОВЕН, на закладке "Данные" посмотрите достоверность данных. В нормальном режиме работы поле должно быть пустым, у вас скорее всего будет 0x20.

Проверьте правильность настройки OPC - адрес, скорость и т.д. Наличие галки "Автоматический преобразователь".

Владимир Семёныч
24.08.2010, 19:27
А как его настроить правильно? Доекментация под Win7 имеет недопустимый формат и не читается, увы

Sniper007
24.08.2010, 19:54
Документация на OPC не читается?
Вообще настроить Овеновский OPC довольно просто. Поскольку MasterSCADA увидела у вас OPC и его переменные, значит как вставить прибор в OPC вы знаете. Как настроить остальные параметры я написал выше - нужно задать адрес прибора, скорость - такие же какие вы задали прибору ТРМ151 при конфигурировании. Бит данных - 8, четность - отсутствует.
Ставите галку внизу окна "Автоматический преобразователь".
Поскольку у вас AC4, то ошибкой может быть то что вы производите настройку не на тот COM порт, который имеет преобразователь. Имейте ввиду, если вы подключаете преобразователь к разным USB портам, то и номер COM порта тоже будет разный.

Дмитрий
25.08.2010, 06:32
ОС: Windows 7 32bit


Что то не припомню чтобы инсат объявлял о поддержке SCADoй 7 windows

Sniper007
25.08.2010, 09:02
Объявлял:
http://insat.ru/products/faq_scada_opc/masterscada/MS_versions/new_3_2/
Но сейчас проблема с Owen OPC, а вот как он с Win7 дружит я не знаю. Пусть господа из ОВЕНа уточнят.

Владимир Семёныч
26.08.2010, 17:20
проблема решена заданием 2-х стоп-битов вместо одного

Sniper007
26.08.2010, 21:17
проблема решена заданием 2-х стоп-битов вместо одного
заводское значение трм151 - 1 бит.
значит вы изменили это значение при конфигурировании

Olex007
24.10.2010, 02:25
если вы подключаете преобразователь к разным Usb портам, то и номер Com порта тоже будет разный

так то оно так, только трошечки нетак :)

зайдите в диспетчер устройств и присвойте адаптеру нужный Com-порт. усё - тыкайте в разные дырки - винда его запомнила.

кстати и с флэшками и переносными винтами то-же кино, только в управлении дисками букву присвойте.