PDA

Просмотр полной версии : БУСТ вместо магнитного пускателя



witaly_l
16.10.2007, 22:32
Имеется отопительный котел, построенный так: котел, внутрь заведен датчик от термореле, реле нормальнозамкнутое, далее магнитный пускатель и ТЭН на 6 кВт. Я хочу заменить ПМ на БУСТ+симистор по двум причинам: увеличение срока службы и плавный выход на полную мощность.
Прошу оценить, правильно ли я понимаю схему включения БУСТа.
Проблема регулирования мощности не стоит, этим занимается термореле.Контроль тока, блокировка не интересует.
И пара вопросов по данной схеме.
1. Если поставить перемычку на контакты 13-14 и резистор 10 кОм на контакты 14-16, то система будет плавно (5 сек) выходить на полную (100 %) мощность?
2. Какой метод управления - фазовый или полупериодный - лучше подходит в данном конкретном случае для переходного процесса?
3. Если вместо БУСТа поставить просто реле+резистор 500 Ом, то форма импульсов будет не синусоидальная и, соответственно, появятся помехи? Просто я нигде не могу найти ответ на этот вопрос.

Фадеева Надежда
17.10.2007, 12:02
Здравствуйте. Если Вы будете использовать резистор 10кОм вместо потенциометра, то по поводу подключения Вы правы: резистор подключается к контактам 14-16, а между 13-14 ставится перемычка. Рекомендуем использовать фазовый метод управления, при котором напряжение на нагрузке будет нарастать плавно при подаче питания на прибор.
Если вместо БУСТа использовать реле+резистор 500 Ом, то на форму импульса это не повлияет. Резистор лишь увеличит падение напряжения в цепи резистор-нагреватель при том же токе. Поскольку мощность нагревателя 6кВт, ток будет большим, и найти резистор на такой ток будет проблематично. Резистор выступит в роли второго нагревателя, последовательно соединенного с ТЭНом.

witaly_l
18.10.2007, 08:16
:) Добрый день. Большое спасибо за ответ.
Просто аппарат стоит в деревне в сопредельном государстве:( , поэтому я пока только собираю информацию и детали, а уж потом поеду все это устанавливать и настраивать.
По поводу метода запуска: фазовый метод не будет создавать помехи например для телевизора, подключенного на ту же фазу?
И по поводу моего вопроса № 3. Было-бы просто дико ставить последовательно с ТЭНом резистор, это я понимаю. Я имел в виду показанную ниже схему, ясно что симистор откроется не в нуле, значит будут помехи в сети, но какой, скажем так, силы??
Надеюсь на еще один любезный и информативный ответ.
Заранее спасибо.

неважно
18.10.2007, 08:23
Насчет фазового управления. Помехи будут, настолько сильные насколько велика ваша нагрузка.
Насчет коммутации управляющего электрода через резистор и реле. Помеха будет одиночная (свет моргнет), по идее ничего страшного не произойдет, все современные приборы к этому нечувствительны (импульсные блоки питания и все такое)

witaly_l
18.10.2007, 23:01
Все понял, большое спасибо, буду собирать все в кучу.

незарегистрированный
26.10.2007, 17:36
Также Вы можете дождаться выпуска БКСТ1 ОВЕНом (надеюсь, скоро выйдет -- дешёвый и простой заменитеьл БУСТ) и использовать его совместно с любым необходимым Вам терморегулятором.