PDA

Просмотр полной версии : ттр для управления кзр



elektrik39
03.09.2010, 11:50
Хочу установить ТТР для управления КЗРом.
Вопрос: Рабочий ток двигателя КЗР - 40ма., а ток утечки ТТР(МD 05-44-zd3) ~10ма. Как это будет сказываться на двигателе КЗР? Возможно ли в принципе использовать ТТР для таких маленьких токов?

BETEP
04.09.2010, 10:55
возможно, только движок может начать почти незаметно на глаз подёргиваться, фактически он будет очень быстро включаться поочерёдно в разные стороны (движок ведь с реверсом и два ттр?)
если дёрганье напрягает, кто мешает добавить сопротивление в нагрузку?

Сергей Бондаренко
05.09.2010, 20:13
к сожаление введение дополнительных защитных цепей, подобных Rc -цепочке, в твердотельное реле, влечет появление паразитных токов -токов утечки. в параметрах ттр указанное значение тока утечки является максимальным, реальное значение меньше.
при указанном рабочем токе нагрузки в 40ма, проблем в управлении и работе ттр обнаружено не было.

elektrik39
05.09.2010, 21:39
спасибо, всем!

lara197a
05.09.2010, 23:02
Можно не не целесообразно.
К примеру и Siemens и Damko(задвижки, привода, системы управления автоклавами, Германия) используют для управления исп. мех-мами задвижек реле.

lara197a
05.09.2010, 23:05
можно. но не целесообразно
вполне достаточно реле.

ART-MEDIUM
06.09.2010, 13:28
Согласен с lara197a, т.к. на такие малые токи ТТР в принципе не нужно.

rovki
16.09.2010, 11:54
Согласен с lara197a, т.к. на такие малые токи ТТР в принципе не нужно.
не согласен если нужна гальваническая развязка и не хочется ставить контакты ,то http://www.silver-kansk.narod.ru/radiofil/spravki/optron.htm