Добрый день! С новым годом всех!
У меня такая вот проблемма:
Купили два расходомера РМ-1 произвели монтаж всё заработало прекрасно (мы ими считаем пар). Взяли таблетку считали данные с прибора. Подключили её к компьютеру запустили соответствуешее ПО и... Неудалось считать таблетку.
Вопрос сьёма почасового архива стоит очень остро.
Занялись анализом содержимого таблетки таблетка оказалась полностью чистая. Потом пришлось разобрать сам прибор и подключится к ИМС памяти (AT24C64), по идеи там должен быть почасовый архив показаний накопителя. Но оказалось что там 4 ре записи(по 8 байт), идеентичны, через час работы прибора эти показания меняются первые два байта.
Скажите пожалуста как их расшифровать чтобы получить показатель накопителя расхода.
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.
Подскажите планы реализации такой идии и решения проблемы.

Анатолий
05.01.2007, 16:45
Вместе с ПО РМ Вы ставили и еще ПО , от янки,
Это надо быть крутым програмером дабы понять что они там сделали.
Перепад мы дополгнительно завели в ТРМ 138 и опрашивали ОРМ1 тенденции оператор видел. и принемал решения
Токи знайте что входной шунт РМ1 120 ом и на ТРМ 138 не надо ставить шунт на ТРМ138:eek:

Tapac
06.01.2007, 14:35
Вы уважаемый Анатолий на каком языке ваш топик написали?

Анатолий
08.01.2007, 13:07
Неудалось считать таблетку:)

Занялись анализом :p содержимого таблетки таблетка оказалась полностью чистая.:confused:

Извинить , прочитал сие и в том же духе написал:D
У нас в эксплуатации 6 шт РМ1.
и эта проблема стояла.
Если необходимо почасово - снимайте почасово
или пусть кто -либо считывает показания с прибора .
Там и часы есть и суммарный расход.
в ТО и ИЭ все есть.
;)
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.:eek:
Не хотите бегать . Смотрите выше о передаче перпада на ТРМ 138, и далее .:rolleyes:

незарегистрированный
10.01.2007, 14:41
Неудалось считать таблетку:)

Занялись анализом :p содержимого таблетки таблетка оказалась полностью чистая.:confused:

Извинить , прочитал сие и в том же духе написал:D
У нас в эксплуатации 6 шт РМ1.
и эта проблема стояла.
Если необходимо почасово - снимайте почасово
или пусть кто -либо считывает показания с прибора .
Там и часы есть и суммарный расход.
в ТО и ИЭ все есть.
;)
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.:eek:
Не хотите бегать . Смотрите выше о передаче перпада на ТРМ 138, и далее .:rolleyes:

Спасибо за искрений ответ.... )))
Но просто... РМ1 у нас данных НЕАРХИВИРУЕТ
и НЕПЕРЕНОСИТ НА ТАБЛЕТКУ!
Программа которая на сайте выложина ДАННЫХ НЕВИДЕТ (таблетку видет).

Алексей Тимонин
17.01.2007, 11:05
Добрый день! С новым годом всех!
У меня такая вот проблемма:
Купили два расходомера РМ-1 произвели монтаж всё заработало прекрасно (мы ими считаем пар). Взяли таблетку считали данные с прибора. Подключили её к компьютеру запустили соответствуешее ПО и... Неудалось считать таблетку.
Вопрос сьёма почасового архива стоит очень остро.
Занялись анализом содержимого таблетки таблетка оказалась полностью чистая. Потом пришлось разобрать сам прибор и подключится к ИМС памяти (AT24C64), по идеи там должен быть почасовый архив показаний накопителя. Но оказалось что там 4 ре записи(по 8 байт), идеентичны, через час работы прибора эти показания меняются первые два байта.
Скажите пожалуста как их расшифровать чтобы получить показатель накопителя расхода.
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.
Подскажите планы реализации такой идии и решения проблемы.

Здравствуйте!
Могу сказать следующее:
1. Удостоверьтесь, что при считывании у вас горит на индикаторе "Р" и до завершения считывания не выводится ошибка ER.9.
2. Попробуйте считать из другого банка памяти.
3. Если они оба пусты (при том, что мгновенный расход был не нулевой по истечении часа) - высылайте прибор к нам.

PS. Овен не планирует реализовывать RS485 в силу ограничения программно-аппаратных ресурсов прибора.

SMH
18.01.2007, 07:16
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.
Подскажите планы реализации такой идии и решения проблемы.
Я ваще с трудом могу понять людей, которые сначала покупают прибор, а потом думают. Зачем было брать РМ, если достоверно известно, что интерфейса у него нет, а он нужен? Ведь выпускают же для этого хорошие современные приборы, скажем ВКТ-5. Четыре канала для измерения расхода методом перепада давления, rs-485, вывод на принтер, модбас рту, бесплатная программа для считывания и мониторинга... И стОит всего как два РМ.