Владимир С
23.10.2007, 20:15
Подскажите какие и сколько шагов нужно использовать для программы работающей по бесконечному циклу (управление КЗР) для регулирования температуры воздуха в помещении. КЗР установлен на подаче греющей воды в бойлер.

Potemkino
23.10.2007, 21:29
Задействуй 2 программы по 1 шагу в каждой, например:
1-я программа, 1-й шаг - тип шага "с переходом", переход на программу 10 и шаг 8
10-я программа, 8-й шаг - тип шага "с переходом", переход на программу 1 и шаг 1
Не забыть задать длительность шагов в обеих программах (например, по 240) и указать маштаб времени "часы - минуты"
В служебных параметрах в пункте "поведение после востановления питания" задать "старт Пр1 Шаг1"
У меня работает без проблем

Сергей Чекулаев
24.10.2007, 09:23
Зачем же делать так много лишних действий,все намного проще.Задействуйте 1 шаг 1 программы и зацикливаете его, для этого : шаг с переходом, условие перехода - по времени,а номер программы и шага для перхода =1, а по длительности шага,времени и поведение после восстановления питания все верно.

Potemkino
24.10.2007, 17:08
Пробовали и проще,с одним шагом...
По окончанию времени отработки шага прибор шел на принудительную перезагрузку. По крайне мере из 7 штук 6 не воспринимали нормально один шаг

Николаев Андрей
25.10.2007, 23:28
Пробовали и проще,с одним шагом...
По окончанию времени отработки шага прибор шел на принудительную перезагрузку. По крайне мере из 7 штук 6 не воспринимали нормально один шаг
Это Вы что то страшное рассказываете:)
За 2 года курирования прибора не видел, чтобы приборы ни с того ни с сего уходили в перезагрузку.
Сделать бесконечный шаг нужно одним шагом.
Условие перехода - если стало больше уставки (уставки в программе технолога).
А саму уставку делаем недостижимой - например 9999:)

Potemkino
30.10.2007, 12:06
Просто выходит мы не додумались сделать проще...
У нас переход рано или поздно все равно происходил , т.к мы работали по времени. Вы предлагаете вариант с недостижимой уставкой в программе технолога. Попробывали с одним шагом, все ок! Спасибо за совет!

Павел66
09.11.2007, 04:45
Подскажите как настроить авторегулирование на ТРМ 151-03

Николаев Андрей
10.11.2007, 06:23
Вам необходимо обратиться к руководству по эксплуатации, и выполнить пошагово инструкцию, приведенную в нем.
Напоминаю, что автонастройка - не панацея от всех бед, и её результаты стоит проверить, а может и отредактировать.

Алексей Кузнецов
12.11.2007, 14:08
Никак не можем переключить ТРМ-151-03 в режим работы "холодильник", - перестают работать выходные элементы ВЭ1 ВЭ2, может быть кто-то подскажет?.. дважды получали (и загружали) конфигурацию от группы поддержки все равно не получается.

Сергей Чекулаев
12.11.2007, 15:39
Для начала вам необходимо проверить саму конфигурацию, чтобы были задействованы ВЭ если же конфигурация нормальная, то, не забывая провести инициализацию прибора,записать конфигурацию,если не пройдет, тогда запишите другую модификацию, например 01 и убедитесь , что ВЭ заработали,снова запишите 03 модификацию.

Алексей Кузнецов
13.11.2007, 08:34
в режиме "нагреватель" ТРМ151-03 работает совершенно нормально. При включении режима "холодиьльник" ВЭ1 и ВЭ2 перестают срабатывать, настройки проверяли неоднократно. Если возможно выложите реально работавшую конфигурацию с режимом "холодильник" пожалуйста.

Папулов Сергей
13.11.2007, 09:27
Нет возможности выложить на форуме файл из-за ограничений по объему.
Пришлите запрос на papulov@owen.ru