PDA

Просмотр полной версии : проблема с ТРМ201



незарегистрированный
26.10.2007, 08:01
Приобретены 4 шт. ТРМ201 с ключевым выходом.
Должны работать с датчиком давления 4-20 мА 16 кг/см2
На индикаторе должен отображаться уровень воды в ёмкости в метрах.
Должна быть аварийная сигнализация при занижении/завышении уровня.

Программируем:
in.T - C4.20
in.L - 0.0
in.H - 160 (если в метрах)
Sl.L - 2.5
Sl.H - 6.0
CmP - 4

После этого имеем достаточно точное измерение водяного столба в метрах с одним знаком после запятой и никакой реакции релейного выхода. И так на каждом из приборов.
Да, кроме того, при попытке прогона на полную шкалу идёт сработка реле при значении 30 (или 3,0 кг/см2).

Что делаем не так?

Зоя
26.10.2007, 10:37
Как я понимаю, Вам нужно, чтобы реле включалось при выходе уровня за границы 2,5м и 6 м?
Если Да, то Вы не правильно задаете логику работы прибора.
Sl.L и Sl.H - Параметры для технолога, ограничивающие область возможного изменения датчика уставки оператором [ед.изм.]
Для того, чтобы прибор работал так, как Вам нужно, необходимо:
SP - 4.25
HYST - 1.75
CmP - 04

Сергей_К
09.10.2008, 20:16
Еще одна проблеме с ТРМ201:
ПЛК150 - мастер, собирает данные с 5-и ТРМ201. Периодически на индикаторе ТРМ параметр принимает значение "0"(не дольше секунды), потом восстанавливается прежнее значение. Выключаю обмен - все нормально. Что можете посоветовать?